Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Гость_Алексей_*
Добрый день, на розетке не работает Заземление по кухне, во всех комнатах Заземление работает, на кухне именно нет, провод целый к шине подключён, вопрос, почему нет заземления? И как решить?
с2н5он
Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.6.2020, 17:25) *
на розетке не работает Заземление по кухне

и как Вы это определили?
Гость
Цитата(с2н5он @ 24.6.2020, 19:04) *
и как Вы это определили?

Током бьёт прибор, в другом помещении включаю и не бьёт
с2н5он
Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.6.2020, 17:25) *
шине подключён

в щитке? а в розетке, коробке? другие приборы не бьют?
Roman D
Цитата(Гость @ 24.6.2020, 18:45) *
Током бьёт прибор, в другом помещении включаю и не бьёт

Так у Вас, батенька, агхибагдачок-с в пговодочке!
Мало того, что прибор бьётся, так ещё и земли (да не уверен, что это она) не везде хватает.
А в нормальном доме произошло бы отключение.
Гость
Цитата(с2н5он @ 24.6.2020, 20:20) *
в щитке? а в розетке, коробке? другие приборы не бьют?

Только на кухне приборы бьют током, в других местах не бьют, провод прозвонил с шины до розетки, он целый

Цитата(Roman D @ 24.6.2020, 20:38) *
Так у Вас, батенька, агхибагдачок-с в пговодочке!
Мало того, что прибор бьётся, так ещё и земли (да не уверен, что это она) не везде хватает.
А в нормальном доме произошло бы отключение.

Земля есть 100%, как её может хватать на дальнюю комнату, но не хватать на кухню которая ближе?
Roman D
Цитата(Гость @ 24.6.2020, 19:48) *
Земля есть 100%, как её может хватать на дальнюю комнату, но не хватать на кухню которая ближе?

Смотря что Вы называете "землёй". Проводок, который не бьётся током? icon_wink.gif
Гость
Цитата(Roman D @ 24.6.2020, 21:02) *
Смотря что Вы называете "землёй". Проводок, который не бьётся током? icon_wink.gif

Земля в данном доме это вбитый в землю треугольник метра на 3 минимум, и заведён в щит провод 10мм
с2н5он
Цитата(Гость @ 24.6.2020, 20:46) *
не хватать на кухню которая ближе?

никак
вар.1 плохо измеряли
вар.2 контакт в розетке не достаёт
Roman D
Цитата(Гость @ 24.6.2020, 21:14) *
Земля в данном доме это вбитый в землю треугольник


Это снова ОНО!


В доме должна быть целая система заземления, а не бермуцкие треугольники.
10 мм провод что соединяет?

А дальше?
Dimka1
Цитата(Гость @ 24.6.2020, 20:46) *
Только на кухне приборы бьют током, в других местах не бьют, провод прозвонил с шины до розетки, он целый

Какие приборы бьют током?
При каких условиях это происходит? (Вы стоите на полу и касаетесь рукой корпуса и получаете удар или одной рукой, например за раковину\кран\воду, другой за корпус прибора и получаете удар???). Расписывайте подробнее.
Roman D
Цитата(Dimka1 @ 24.6.2020, 22:01) *
Какие приборы бьют током?

Выбросьте их или сдайте в ремонт. Не продолжайте опасных экспериментов с собственным здоровьем и жизнью окружающих.
Вызовите специалиста для приведение электропроводки в порядок. (не того, что треугольник городил)
Гость
Спасибо всем за "помощь", особенно одному троллю, 5 специалистов вызывал и они все разводили руками, проблему решил самостоятельно
с2н5он
Цитата(Гость @ 25.6.2020, 6:21) *
проблему решил самостоятельно

и вам всем ничего не скажу
Гость
Цитата(с2н5он @ 25.6.2020, 7:30) *
и вам всем ничего не скажу

Скажу, ОПС был одновременно заземлен и занулен, ноль приходил на шину и ноль от неё шёл в опс а из земли обратно на шину
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.