Добрый день специалисты
Можете сказать, во время работы электродвигателя, если сгорит датчик Pt-100 на подшипниках или обмотках электродвигателя, приведет ли к аварийному отключению электродвигателя?.
с уважением,
Мамбетназаров А.Ю.
eugevict
27.6.2020, 11:18
Цитата(Ахмед @ 27.6.2020, 10:25)
Можете сказать, во время работы электродвигателя, если сгорит датчик Pt-100 на подшипниках или обмотках электродвигателя, приведет ли к аварийному отключению электродвигателя?.
Смотреть как подключено в схеме, обычно на отключение.
Дополнительно на преследующему вопросу в электродвигателях 6кВ установлены датчики Pt-100 на сигналь 80С и на отключения 90С, и если сгорит датчик на отключения или произойдет короткие замыкания на контрольном кабеля датчика, может ли приведет к отключению аварийного отключения электродвигателя?.
eugevict
27.6.2020, 14:25
Зависит от управляющего прибора.
Constantin_Logan
28.6.2020, 6:25
Ахмед, приветствую) Мы вроде лично знакомы?
Надо смотреть схемы, и то, как подключён и настроен датчик, по факту - должен бы сработать. Датчик "одинарный"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.