Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Характеристики силовых трансов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Вы_пуск!_ник
Уважаемые коллеги!
Не укажет ли кто из вас ссылку ( или расскажет на словах )на теххарактеристики трансформаторов серии ТМГ(или других) желательно от 1000 кВА и выше. Сопр. обмоток и т.д.
Заранее благодарю.
SergAn
Ни в какой литературе Вы не найдете таких данных, как омическое сопротивление обмоток, Uкз, т.к. для каждого транса они свой. Единственное, что можно указать, это порядок значений. Если не изменяет память, то для тысячника омики лежат в пределах 0,3-0,5 по ВН и 0,002 по НН. И еще, характеристики (внутренние) не зависят от типа трансформатора.
Олега
Найти видимо можно на сайте завода им.Козлова. www.metz.by
Во всяком случае у меня дома каталоги от него. там Uк в % точно есть и до 1600 трансы ТМ точно были (ТМГ до1250). А сопротивлюшки прямой и нулевой посл. беру для любого типа по таблицам от Беляева.
Вы_пуск!_ник
Благодарю. Для НН я обычно беру 0,002-0,006. Просто думал, есть ОЧЕНЬ четкая градация.