valera70
Добрый день.
Требуется помощь.
Имеем трансформатор Vout=250 V, Iout=7000 A. Далее стоит тиристорный преобразователь. Необходимо установить (для защиты в сучаи пробоя тиристора в тиристорном преобразователе) на шины между трансформатором и преобразователем трансформаторы тока. Пока выбор в сторону т-ра тока 10000/5. Или можно поставить 8000/5.
moshkarow
что за трансформатор
Что за тиристорный преобразователь - назначение тип
чукча
Цитата(valera70 @ 21.7.2020, 15:54) *
Необходимо установить (для защиты в сучаи пробоя тиристора в тиристорном преобразователе) на шины между трансформатором
и преобразователем трансформаторы тока.
Пока выбор в сторону т-ра тока 10000/5. Или можно поставить 8000/5.

Трансформатор тока сам по себе никого ни от чего не защищает. Защищать может нечто после него, к чему он подключен. Вот от этого нечто и зависит, какой именно трансформатор тока нужен. Ну и от порога срабатывания защиты, который за вас тоже никто не выберет.
valera70
Цитата(moshkarow @ 21.7.2020, 19:27) *
что за трансформатор
Что за тиристорный преобразователь - назначение тип

Трансформатор 6000 kVA, In=7000 A.
Тиристорный преобразователь будет питать постоянным током сталеплавильную печь.
Так как тиристор по каким либо причинам может умереть, в случаи пробоя тиристора, последовательно с тиристором ставиться быстродействующий предохранитель.
Три таких мощностях целесообразно поставить трансформаторы тока между трансформатором и преобразователем.
С трансформаторов тока сигнал идет на схему защиты, которая в случаи пробоя тиристора в преобразователе отключает трансформатор от сети.
Уточню первоначальный вопрос: так как в начальной стадии расплавления металла могут быть технологические короткие замыкания на выходе преобразователя,
длительностью до 20 мс, соответственно и первичной цепи трансформаторов тока будут броски тока - будут ли долговременно работать трансформаторы тока, к примеру 15000/5, или перегреются и выйдут и строя?
Roman D
ГОСТ 7746-2001
Цитата
6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.
Для трансформаторов, у которых эффективное значение температуры окружающей среды по ГОСТ 15543.1 превышает 40 °С, значения наибольших рабочих первичных токов могут быть меньше указанных в таблице 10 и их следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Для трансформаторов на номинальные первичные токи свыше 10000 А, предназначенных для генераторов или синхронных компенсаторов, наибольший рабочий первичный ток может быть больше или меньше номинального тока, но не менее наибольшего длительного тока генератора или синхронного компенсатора.
По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.


За 20 мс они вряд ли перегреются.