Цитата(ГеоргийП @ 22.7.2020, 20:49)
Повысительная насосная холодной воды расположена между многоэтажками. Запитана от одной из них воздушным кабелем, давно. Недавно выяснилось, что в трёх метрах от неё пролегает подземный кабель к другому дому. Появилась мысль перейти на подземный, для чего завести его в насосную, развести в распредкоробке на продолжение к обслуживаемому дому и на насосы. Вывод соединить в земле муфтой.
Что может помешать?!
1. Необходимо получить согласие владельца КЛ.
2. Установка муфт снизит надежность КЛ! Вряд-ли владелей КЛ согласится на это!
3. Необходимо выяснить, пройдет-ли по сечению тот кабель к которому вы хотите подключиться?
4. Как будете рассчитываться за потребленную эл. энергию? Придется устанавливать в насосной станции эл. счетчик и, из показаний счетчика владельца ВЛ вычитать показания вашего счетчика плюс потери в кабеле...
5. Поскольку вы меняете точку присоединения необходимо будет переделать договор на эл. снабжение с энергоснабжающей организацией.
6. Необходимо будет получить разрешение у владельцев участка земли (по которой будет идти кабель) и в архитектурно-плановом отделе, на прокладку вашего кабеля с соответствующим документальным оформлением трассы кабеля и нанесением ее на план местности.
Теперь думайте надо-ли вам всё это ради 3 м. кабеля, или проще раз лет в 15-20 заменить воздушку и всё!!!