Цитата(Гость сочувствующий @ 23.7.2020, 14:50)
1. Посмотрел в сети паспорт, не нашёл требования о заземлении.
2. Насколько сложным является устройство заземления сварочника?
1. В паспорте "Работа с выпрямителем разрешается только при наличии надежного заземления (зануления). Защитный РЕ-проводник подводиться к выпрямителю через разъем сетевого кабеля. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО РАБОТА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ! "
2. Сам выпрямитель ВДМ 2х313 установлен в метал. будке - сварочном посту который ОТ требует обязательно заземлять отдельно смонтированным ЗУ.
Правомерны ли их требования? Можно ли заземлить (занулить) пост приходящей жилой кабеля PEN? , без ЗУ.