dalacom
Добрый день, помогите разобраться имеется Дизель-генератор 3х-фазный Kipor 16STA3 с АВР, установленный в контейнере расстояние до здания около 50 м. Проброшен воздушкой кабелем АВВГ 4 жильным 3х10 1х6. Генератор используется в качестве резервного электропитания оборудования (компьютеры.итд). 220в.


Возле контейнера имеется свой контур заземления (заземлен корпус генератора), генератор с изолированною нетралью, как его перевети на глухозаземленную нетраль что-бы сеть генератора была одинаковой с сетью города .
Можно ли использовать один контур заземления чтобы заземлить нуль дизель-генератора и корпус.

АВР генератора KIPOR KPATS-26-3 (контактор 4 контактный)

Shura_with_KINEF
Во-первых не "система заземления", а "тип заземления системы электроснабжения".
Во-вторых, вы сами и ответили на свой вопрос, тип заземления второго источника, должен быть таким же как и первого, т.е. "сети города", вернее здания icon_smile.gif
Кто вам мешает соединить перемычкой нейтраль генератора с заземляющим устройством? Дальше, в зависимости от типа заземления основного источника, четырёх- или пятижильным кабелем соединить генератор с АВР.
Имейте ввиду, что для цели электромагнитной совместимости и минимизации помех заземляющее устройство должно быть единым для здания и генератора.