Добрый день, я дико извиняюсь, но слегка на панике
Есть автомат, сразу после счетчика, есть новая проводка, заземление в подьезде не подключено было (т.к. дом старый, и электрик посоветовал вызывать "местных мастеров из РЭУ" которые точно знают, что в подьезде есть "земля".
Сегодня пришли эти ребята, подключили землю, мелкие утечки на земле сразу пропали, всё ок.
Однако автомат ведет себя очень странно - включаю или выключаю его - без разницы, по всей квартире есть напряжение.
Уверен 200% что до подключения заземления автомат работал.
Если устроить КЗ (устроил его случайно, при монтаже выключателя) - автомат вырубается, УЗО в подьезде тоже.
Но при этом достаточно включить узо в подьезде (не включая автомат) - и дома снова есть электричество
На кнопку test не реагирует вообще никак
Вопрос
1) Автомат неисправен?
2) косяк в проводке? проверяю напряжение на земле - всё по нулям.
В целом вопросов к работе электричества в квартире нет, всё работает идеально.
Во вложении фото щитка
Буду рад любой помощи, т.к. наш электрик появится только через неделю, а за квартиру немного страшно
Нажмите для просмотра прикрепленного файла