gadgetman
Есть возможность сделать нижнюю разводку,проложив кабеля вместе с мет.пл. труб. отопления в штробе.Есть ли какие-то ограничения
savelij®
Ограничение при параллельной прокладке - расстояние до трубопровода 100мм, но это при открытой прокладке.
SergAn
Цитата(gadgetman @ 28.9.2007, 13:10) *
Есть возможность сделать нижнюю разводку,проложив кабеля вместе с мет.пл. труб. отопления в штробе.Есть ли какие-то ограничения

Даже не пытайтесь. Помимо собственного тепла кабель будет греться от отопления и к чему это приведет никто сказать не сможет. А вообще, почитайте ПУЭ
gadgetman
Уточню: трубы в теплоизоляции а кабель в гофре.А "почитать ПУЭ" совет хороший ,но не по сути ...
ZeSt
Согласно ПУЭ : паралельная прокладка (не совместная) с системами отопления допускается и нормируется. Растояние в свету- 0,5 м. А при пересечении - 100 мм с дополн. изоляцией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.