Здравствуйте! Подскажите необходимо ли назначение ответственного руководителя работ при работе в туннеле? Монтаж кабельной муфты 0,4кВ?
Работы в подземных кабельных сооружениях, а также их осмотр со спуском в них должны выполняться по наряду не менее чем тремя работниками, двое из которых - страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосовая связь. Производитель работ должен иметь группу IV.
о руководителе речи нет
Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
на КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта;
Вот что смущает «в зонах расположения коммуникаций»
а какие там у вас коммуникации?
Трубы теплосетей проходят
тогда, скорее всего нужно
Разобрался . Не требуется. Требуется в ОРУ и ЗРУ в зоне коммуникаций