Sergiopm
Добрый день!

Есть склад. Стойки и балки металлические через каждые 3м. Стены выполнены из жести, крыша - металлическая. Стойки приварены к закладным конструкциям железобетонного фундамента.

Вопросы:
1. По РД для выравнивания потенциалов по периметру нужно связать стойки сваркой(я так понял полосой), но нужно ли мне это делать, если стены то из жести и, получается, стойки уже связаны?
2. Нужно ли чтото ещё предусматривать для молниезащиты, ведь стойки приварены к закладным фундамента.

Заранее благодарен.
savelij®
Если Вы читали РД или СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий..", то там указаны сечения и толщины материалов. Сравните со своими.
gomed12
Цитата(Sergiopm @ 2.10.2007, 22:46) *
Вопросы:
1. По РД для выравнивания потенциалов по периметру нужно связать стойки сваркой(я так понял полосой), но нужно ли мне это делать, если стены то из жести и, получается, стойки уже связаны?
2. Нужно ли чтото ещё предусматривать для молниезащиты, ведь стойки приварены к закладным фундамента.

Извините, выравнивание потенциалов между чем и чем?
Я так понимаю склад неотапливаемый и без санузлов.
В принципе у Вас контур заземления и молниезащита физически выполнены.
Необходимо проверить соответствие металлоконструкций на непрерывность и проводимость, для проверки возможности их использования в качестве молниеприемников, заземлителей и заземляющих проводников, пригласить эл.техническую лабораторию произвести замеры и оформить протоколы.