Здравствуйте, кто нибудь так делал и есть ли подводные камни.
На промышленном предприятии для учета повсеместно используем счетчики СЭТ-4ТМ разных модификаций, с подключением к АИИС КУЭ или АИИС ТУЭ.
Надо смонтировать счетчики в РУ-6кВ, там естественно применяем счетчики 100В, 5А, но получилось так, что их пока только заказали, будут в следующем году, а надо сейчас. В наличии есть счетчики такие же счетчики на 380В, 5А.
Появилась мысль, для технического учета поставить счетчики 380В вместо 100 вольтовых.
Проверили на стенде, счетчик не ругется, ошибок не выдает, считает правильно.

Если подробнее по типам: то вместо СЭТ-4ТМ.03М поставить СЭТ-4ТМ.03М.08

Кто нибудь так делал, или мы что то не додумали?
с2н5он
он у вас будет как бы за диапазоном рабочих напряжений, как это повлияет неведомо
Цитата(НИР @ 21.10.2020, 11:09) *
ошибок не выдает
о каких ошибках речь?
Цитата(НИР @ 21.10.2020, 11:09) *
на стенде
что именно проверили?
НИР
Цитата(с2н5он @ 21.10.2020, 14:20) *
он у вас будет как бы за диапазоном рабочих напряжений, как это повлияет неведомоо каких ошибках речь?что именно проверили?


обычные ошибки которые чувствует счетчик и выдает в АИИС и также высвечивает на дисплее, типа:
пониженне напряжение, отсутствие фаз, отсутсвие питания, неправильное чередование фаз и т.п.
Может знаете, есть старинная установка (я её обозвал стенд), У1134М, сделана специально для поверки счетчиков электроэнергии с применением встроенных в установку ваттметров, амперметров, вольтметров и секундомера.
Подключали однвременно 2 счетчика, один 100В, другой 380В. Напряжение подали 100В, ток 5А.
Сначала проверили правильность работы 100 вольтового счетчика (хотя знали что он точно нормальный), а потом сравнили показания счетчиков между собой (токи, мощности, напряжения и т.п.).
О, пока перечислял какие показания, понял что не проверили чувстивтельность по току. Сейчас проверим.
А так для себя сделали вывод, что можно ставить счетчик 380В вместо 100 вольтового.

с2н5он
с погрешностями что?