Знакомый попросил разобраться с проблемой в летней кухне.
Описывает так, при включении чайника или плиты светильники на потолке загораются ярче. Ввод в помещение 220 в. Вопрос, куда лезть в первую очередь?
Летняя кухня запитана от частного дома , тот в свою очередь с столба, вводной автомат двухполюсный на 63 А. Напряжение 220 в.
гудвин 30
22.10.2020, 7:55
Локализовать проблему можно следующим способом.Берем чайник идем в другую комнату( получается дома) проверяем там и так далее.

до ближайшей точки к счетчику.Потом ищем плохой контакт на выявленном участке.
Хороший способ, большое спасибо.
Цитата(Гость @ 22.10.2020, 7:39)

при включении чайника или плиты светильники на потолке загораются ярче...
ноль начинает подгорать... где конкретно - надо разбираться на месте..
Shturman1
22.10.2020, 11:57
Если потребитель питается однофазным ответвлением от трехфазной ВЛ, то начиная от точки отвевления ноль будет только потребителя и если начинает отгорать ноль в каком-то месте после точки ответвления от ВЛ, то ведь наряжение повышатся разве может? Только может понижатся при подключении какого-то более менее мощного прибора. А вот повышаться может напряжение при отгорании нуля где-то на трехфаной ВЛ. Разве не так?
Shura_with_KINEF
22.10.2020, 12:19
Подключение летней кухни отдельным кабелем или кабели разные на розетки и освещение?
Если кабель общий, две или три жилы?
Если три жилы, то возрастание напряжения в цепи света, при просадке напряжения мощной нагрузкой возможно, если в розетке перепутаны нейтраль и защитное заземление.