marsikk
Предисловия. К дому с опоры подходило 220 через СИП. Дали добро на 380. Повесили щит учета, сделали повторное защемление около опоры, разделил PEN и пустили 5 жил к дому( по старому СИП заземление) расстояние до дома метров 30. Сетевеки счётчик опломбировалия, но сказали, что заземления работать не будет при таком большом расстоянии и рекомендовали сделать ещё один контур около дома и соединить с PE шиной в доме. Вопросы:» как заземление не будет работать», чем регламентируется и какие законы физики происходят?)) спасибо )
Олега
Долин П.А., Медведев В.Т., Корочков В.В. и др. - "Электробезопасность. Теория и практика" - 2012. Пересказывать лениво
marsikk
Цитата(Олега @ 22.10.2020, 18:36) *
Долин П.А., Медведев В.Т., Корочков В.В. и др. - "Электробезопасность. Теория и практика" - 2012. Пересказывать лениво

Если кратко))?
с2н5он
Цитата(marsikk @ 22.10.2020, 18:23) *
рекомендовали сделать
озвучили сумму, сказали к кому обратиться
Олега
Потенциал земли у заземлителя становится равным потенциалу заземляемой части электроустановки.
По мере удаления от заземлителя потенциал снижается, через 15-20 метров он равен потенциалу чистой земли.

Наберите в поисковик "потенциал вокруг вертикального заземлителя" и смотрите яндекс-картинки.
Сергей ДД
Вопрос скорее, зачем тянуть 5 проводов к дому(дороговато), если можно, поставить шкаф учета и тянуть так же 4 провода(СИПом), а разделить уже на вводе в дом, там и контур.
Олега
Цитата(Сергей ДД @ 23.10.2020, 17:58) *
.. зачем тянуть 5 проводов к дому(дороговато)..
5 - надёжнее, на этом участке. Новый СИП натянут, а старый к доп.затратам не ведёт.
Сунцов Денис
Цитата(marsikk @ 22.10.2020, 18:23) *
рекомендовали сделать ещё один контур около дома

Кашу маслом не испортить

Олега
Поговорка не для этого случая, повторное заземление у дома - необходимость. Безопасность повысит только ЗУ, выполненное непосредственно около здания, а не где-то тама..