Гость_Влад_*
4.11.2020, 15:58
Здравствуйте, при монтаже муфты не убрали полупроводящий слой что будет?
небрежное снятие полупроводящего слоя и наличие загрязнений могут привести к сокращению срока службы муфты и пробоям
Цитата(Гость_Влад_* @ 4.11.2020, 15:58)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Здравствуйте, при монтаже муфты не убрали полупроводящий слой что будет?
Отрезали ровно столько сколько нужно для наконечника
Спец ножом полупроводящий слой не сняли, просто очистили конец для наконечника
Будут последствия?
к производителю лучше обратитесь
Электромонтёр
4.11.2020, 19:53
Вы прикалываетесь?Если вы этот слой не снимете то даже испытание не проведёте не то что включите его в работу.Ножи эти не зря ж придумали. Или вы его уже подключили и сейчас думаете а сколько он протянет? ))
Да вот переживаю что будет испытания ещё впереди не знаю что делать
Ваш кабель не пройдет в/в испытания. Ни СНЧ ни постоянкой.
egida07
10.11.2020, 10:12
При испытаниях сразу же пробьет на экран! Пробивает даже если сняли полупроводник , но остались частичные крапления . Недавно попался кабель , на котором полупроводник как чулок снимается без спец. ножа.