От РУ-0,4 кВ идёт питающая линия (4-х проводная), клещами измеряем ток в каждом проводе и получаем, гдето около 50 А в каждом, в том числе и в нулевом.
Вопрос: откуда берется ток в нулевом проводе, ведь нагрузка то вроде симметричная?
ДенисЧинокаев
26.4.2005, 16:18
Возможно какие-то потребители используют не нулевой проводник, а землю.
Viktor2004
26.4.2005, 20:54
Надо попробовать замерить клещами на подстанции провод подключения глухозаземленной нейтрали. Ток утечки.
А что за нагрузка-лампы двигатели?
Посмотри на шине заземления есть ли ток. У меня на РП промежуточном
нуль приходящий отлетел, а ящик металлический РП был заземлен полосой. Так бы можа и не чухнулись если-б ревизию не делали.