Цитата(Nail @ 18.11.2020, 19:47)

Привет всем.
Подскажите пжста учебник по теме "Замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью".
Если одна фаза села на землю, этот режим считается аварийным, но не смертельным, для линий с изолированной нейтралью, можно работать пока другая фаза не села на землю в другом месте.
Об этом режиме Вам должны сообщить приборы на подстанции. Три вольтметра
после трансформатора напряжения - фаза-ноль. Или один вольтметр с переключателем показаний по фазам, или защита от однофазного короткого. Между фаз останется нормальное напряжение. Один из приборов, на пробитой фазе относительно нуля покажет ноль.
Если вторая фаза где-то (на другом, или на этом-же кабеле пробьет на землю) это можно рассматривать как двухфазное замыкание, естественно сработает защита.
Ищите в учебниках двухфазное замыкание, или утечка тока на землю при однофазном замыкании в сети с изолированной нейтралью.
Утечка тока на "землю" (утечка все равно идет между фаз, хоть и через землю) при однофазном замыкании (6-10 К-вольт) зависит, в большинстве случаев, от емкостной и наверно индуктивной составляющих линии передачи электроэнергии, и в большинстве случаев не превышает 50-70 ампер. Точно сказать не могу, надо считать. Для линий больше 10 киловольт ток утечки однофазного замыкания вероятно больше.