Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бензогенератор Kirsch D54293
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


lubitel5
Б/у генератор с Германии.Выгорел блок AVR.Подскажите назначение обмоток.Три вывода связаны с основн. обмоткой-ОС,два вывода 43 Ом-ОВ,три вывода 1.7 Ом-питание AVR?Раньше попадались с однофазным питанием,а здесь получается-трехфазное?.
off.open
Цитата(lubitel5 @ 4.12.2020, 14:44) *
Б/у генератор с Германии.Выгорел блок AVR.Подскажите назначение обмоток.Три вывода связаны с основн. обмоткой-ОС,два вывода 43 Ом-ОВ,три вывода 1.7 Ом-питание AVR?Раньше попадались с однофазным питанием,а здесь получается-трехфазное?.
Навертели ... аж не понятно! Сколько всего обмоток?
В однофазных ... ОС состоит из двух частей (4-конца), две обмотки на AVR (4-конца), две обмотки на выпрямители (4-конца).
Возможны варианты ...
lubitel5
Да,описывать не умею.Хоть бы написал,что генератор трехфазный.Спасибо за подсказку-разобрался.Там было три обмотки:две трехфазные и обмотка возбуждения.Одна трехфазная рабочая с отводами от середины(вероятно контроль напряжения)-6 выходов;другая трехфазная 3*127В(вероятно питание АВР)-три вывода.Поставил DATAKOM AVR-8.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.