ГОСТ Р 51732-2001
Для общественных зданий номинальный ток вводных аппаратов не может быть больше 250А для однопанельных ВРУ и 630А для многопанельных.
Там же нормируются номинальные токи аппаратов распред сетей: максимум 160А для однопанельных и 250А для многопанельных.
Еще есть пункт 7.5 СП 31-110-2003. Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
Если докажете, что к вам это не относится, то ставьте любые автоматы.
Инспекторы последние года два жестко требуют выполнение этого упомянутого выше ГОСТа.
Для СТО, выполнение данных требований просят в 50% случаях.
Цитата
Ограничение в 250 для стояков в жилье.
Это относится ко всем общественным зданиям.