Цитата(Гость сочувствующий @ 11.12.2020, 13:50)
Он у Вас поверен в электролаборатории, срок поверки не истёк? Марку прибора назовите, пожалуйста, а то интересно стало, откуда 1500 Вольт взялось. Практически все "китайцы" имеют верхний предел измерения переменного напряжения 700 Вольт. Ещё, похоже, что Вы меряете неправильно.
Да, нет!!! Тут в другой щиток перекидываешь, так все нормально. Даже когда вводной автомат выключаешь, то на вводном кабеле в этот ЩО, так тоже фазное 230, линейное 390, стоит только включить вводной, то сразу фазное и 300-400, а линейное и 500-600 В.
Цитата(Электромонтёр @ 11.12.2020, 14:14)
Да китайщина скорее всего какая уж тут поверка. Или батарейка садится или совсем на выкид.
Не, на одной и той же однофазной линии, одни светильники светодиодные сгорают, драйвер не выдерживает 175-265В, а другие все-же горят где драйвер 200-240В.