Гость_Николай_*
Всем добра. Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт.
2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт.
3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт.
4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные)
5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт.
6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель)
7. Розетки 2х2,5 (старый двужильный кабель)
Гость сочувствующий
" ... ввод п15E4880риходит на пакетник... Вы "пакетник" в глаза видели?
Гость
Видели.....подскажите, как фото вставить....
Roman D
Гость
Он родимый....
Олега
Цитата(Гость @ 18.12.2020, 12:05) *
Он родимый....
Не.. в хрущевках двухполюсники - родимые.
Nikola 1972
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пришлось зарегистрироваться.....

Цитата(Олега @ 18.12.2020, 13:33) *
Не.. в хрущевках двухполюсники - родимые.

Точно так, рвет фазу и ноль....
Олега
Почему не прокладываете РЕ к последним группам ? Шинка РЕ в воздухе остается ?
Nikola 1972
Цитата(Олега @ 18.12.2020, 14:08) *
Почему не прокладываете РЕ к последним группам ? Шинка РЕ в воздухе остается ?

Это кабель двухжильный, который изначально проложен (медь, изоляция одинарная, но очень хорошая). А из нагрузки электрокамин декоративный где то 1.5 кВт в одной комнате....да утюг у жены или пылесос...
Да, хоть и плита есть, сомневаюсь в полноценном заземлении....скорее всего занулено. Здесь на форуме советуют не занулять....
Да, совсем забыл....ввод аллюминий....
И еще, вдруг отгорит ноль где то ввод по стояку, реле напряжения защитит?
Олега
Цитата(Nikola 1972 @ 18.12.2020, 13:29) *
Это кабель двухжильный, который изначально проложен (медь, изоляция одинарная, но очень хорошая). А из нагрузки электрокамин декоративный где то 1.5 кВт в одной комнате....да утюг у жены или пылесос...
РЕ-проводник нужен не для кабеля, а для опч оборудования 1 класса. У вас всё второго ?


Цитата(Nikola 1972 @ 18.12.2020, 13:29) *
Да, хоть и плита есть, сомневаюсь в полноценном заземлении....скорее всего занулено. Здесь на форуме советуют не занулять....
Заземление (скорее зануление) плиты - проектное решение. Какие ещё "советы на форуме"..? (Есть конечно и у нас бунтари.. считающие возможным на свое усмотрение (хозяина квартиры) РЕ-проводники почикать.. Но мы проводим разъяснительную работу)
Nikola 1972

Давайте пока опустим классоборудования. Проводка у меня двухпроводная по проекту, о чем писал выше. Плита занулена, и скоро она покинет данное местоположение, на ее место будет установлена варочная панель, которая требует именно заземления. Да, можно протянуть РЕ проводники в остальные помещения, но куда я потом буду цеплять эти проводники?
А совета я прошу, про правильность подобраных элементов щитка и сечения кабелей.
Олега
Цитата(Nikola 1972 @ 18.12.2020, 15:42) *
..но куда я потом буду цеплять эти проводники?
К примеру оргтехника какая (принт., комп.), или светильник.. может заведется.. )


Цитата(Nikola 1972 @ 18.12.2020, 15:42) *
А совета я прошу, про правильность подобраных элементов щитка и сечения кабелей.
Куда подключена РЕ-шина и к какому АВ подключен ввод?
Nikola 1972
Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт.
2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт.
3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт.
4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные)
5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт.
6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель)
7. Розетки (эл.камин, пылесос, утюг, ноутбук) 2х2,5 (старый двужильный кабель)

Вот примерная схеме щитка. Ввод аллюминий, будет подключаться к двухполюснуму автомату 32 или 25 ампер, уточню по выделенной мощности в ЖЭУ. РЕ проводники пока "висят в воздухе", так как заземления нет от слова вообще. Есть зануление эл. плиты. Но с ним пока не разбирался.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вот примерная схема щитка....
Dimka1
Цитата(Nikola 1972 @ 19.12.2020, 2:37) *
Занимаюсь ремонтом в хрущевке,70 года, двушка, с эл. плитой. Частично переделываю проводку, где с землей кабель, это новый ВВГ-Пнг. Счас дохожу до кухни, там стоит щиток, ввод приходит на пакетник, потом счетчик и старые автоматы, 3 шт. Эл. печь (сильно не разбирался, но походу занулена), свет розетки. В комнаты на свет идет медь 1.5кв., на розетки 2.5кв. Двужильный кабель. Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста.
1. Ванна, уже проложен, 3х4 (стиралка, водогрей, холодильник) общая 3-4 кВт.
2. Кухня 3х2,5 (дух.шкаф, микроволновка) общая 3 кВт.
3. Кухня 3х2,5 (посудомойка, варка 2 конф) общая 5 кВт.
4. Кухня 3х2,5 (розетки вспомогательные)
5. Кондиционер 3х2,5 -1 Квт.
6. Свет 2х1,5 (старый двужильный кабель)
7. Розетки (эл.камин, пылесос, утюг, ноутбук) 2х2,5 (старый двужильный кабель)


Пойдет. Посчитайте стоимость. Если получиться дорого, то можно упростить.
Nikola 1972
Цитата(Dimka1 @ 19.12.2020, 11:05) *
Пойдет. Посчитайте стоимость. Если получиться дорого, то можно упростить.

Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю, то в связи с тем, что уменя земля отсутствует, то с занулением земли не стоит ни чего городить. Шину РЕ оставляю не подключеной до лучших времен...
Roman D
Цитата(Nikola 1972 @ 19.12.2020, 9:59) *
Шину РЕ оставляю не подключенной до лучших времен...

Не подключенной никуда, (не) включая потребителей, иначе при нарушении изоляции на всех корпусах будет ОНО.
Dimka1
Цитата(Nikola 1972 @ 19.12.2020, 10:59) *
Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю, то в связи с тем, что уменя земля отсутствует, то с занулением земли не стоит ни чего городить. Шину РЕ оставляю не подключеной до лучших времен...


Ну если у Вас до этого плита была занулена, то сделайте свою варочную панель тоже зануленной, как по проекту.
Nikola 1972
Цитата(Roman D @ 19.12.2020, 12:14) *
Не подключенной никуда, (не) включая потребителей, иначе при нарушении изоляции на всех корпусах будет ОНО.

Опа. А ведь я не подума про потребителей. Ведь действительно, если все соеденить (землю в розетках и обратную сторону к шине) и даже не подключая ни куда шину, в случае пробоя допустим водонагревателя , потенциал появится на всех приборах, подключенных к розеткам.....
Огромное благодарю. Ведь соединил бы.....
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Николай_* @ 18.12.2020, 11:51) *
... Набросал схему щитка, посмотрите пожалуйста ...

Народ, подскажите, пожалуйста! Может я что-то не понимаю (не догоняюсь) зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А. Нет у меня проблем с ним. Единственное, что сделал - прокинул отдельную группу на кухню через дифавтомат из-за посудомоечной машины.
Roman D
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2020, 11:00) *
зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А.

Вероятно, что это не хрущоба, а брежнёба.
В некоторых проектах белокирпичных двухэтажек после вводного имелись этажные щитки вверху над входах; а в квартире - две пробки в качестве коммутационного аппарата и счетчик СО-1. Всё.
Dimka1
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2020, 12:00) *
Народ, подскажите, пожалуйста! Может я что-то не понимаю (не догоняюсь) зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток?


В большинстве случаев нет вразумительных обоснований.
Людям не хватает положительных эмоций. Вот сам процесс установки щита и набитость его автоматами и релюхами с горящими лампочками приносят людям положительные эмоции (временно).
Тоже самое происходит с людьми, покупающими более одной автомашины, шопоголиками и т.д.
Nikola 1972
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2020, 13:00) *
Народ, подскажите, пожалуйста! Может я что-то не понимаю (не догоняюсь) зачем в "хрущёвке" свой квартирный щиток? У меня вся "хрущёвка" сидит на одном автомате АЕ 1031 25 А. Нет у меня проблем с ним. Единственное, что сделал - прокинул отдельную группу на кухню через дифавтомат из-за посудомоечной машины.

Пятиэтажка из силикатного кирпича. Таки нету щитков на этажаж.Щиток стоит на кухне, в каждой квартире.Ввод на пакетник, счетчик, три карболитовых автомата.
По поводу реле перенапряжения, могу тоже обьяснить. Счасмногие меняют проводку при ремонте, устанавливают современные электроприборы(только в нашем подъезде ремонт в двух квартирах на одном вводе) и никто не задумывается, что ввод то старый алюминь, один на всех. А если ноль отгорит....

Кстати, а спасет ли меня реле напряжения в этом случае? Нужно ли его ставить?
Инк
Цитата(Dimka1 @ 19.12.2020, 11:51) *
В большинстве случаев нет вразумительных обоснований.
Людям не хватает положительных эмоций. Вот сам процесс установки щита и набитость его автоматами и релюхами с горящими лампочками приносят людям положительные эмоции (временно).

Вот пирамида Маслова
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
из которой следует, что потребность в безопасности - одна из базовых, важнее только чисто животные - дышать, хавать и т. д.
Щитки люди набивают обычно, когда в жизни всё хорошо, понятно, что это, на фоне некоторых других мер, не так уж сильно влияет на безопасность. Когда после бомбёжки вылазишь из подвала в дом, то пофиг, есть ли там вообще аппараты электроавтоматики. Но когда всё тихо-мирно... Думаю каждый из присутствующих может припомнить случаи, когда не было адекватной защиты и это привело к неприятным последствиям.
Цитата
спасет ли меня реле напряжения в этом случае? Нужно ли его ставить?

У меня был случай, когда реле напряжения спасло технику у людей (я настоял поставить, и я же ставил), а у соседей она погорела... При том, что релюх этих я поставил - по пальцам можно посчитать.
А РН это третья ступень защиты, о которой стоит задумываться, когда положительно решён вопрос с установкой АВ и УЗО.
Олега
Цитата(Инк @ 19.12.2020, 16:08) *
У меня был случай, когда реле напряжения спасло технику у людей (я настоял поставить, и я же ставил), а у соседей она погорела...
Взглянув на проблему ширше (как говаривал классик), можно обнаружить, что при повышенном напряжении в случае перекоса, отключение установленного (-ых) РН приведёт к дальнейшему росту напряжения на этой фазе у соседей. Так что одним помогли, а другим как бы наоборот..
Инк
Цитата(Олега @ 19.12.2020, 16:52) *
Взглянув на проблему ширше...

Только не увлекайтесь излишне широкими взглядами. Может оказаться, что вы спровоцировали гибель миллиона людей где-нибудь в Африке. Как с этим жить-то будете... icon_wink.gif
Dimka1
Цитата(Инк @ 19.12.2020, 16:08) *
Вот пирамида Маслова
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
из которой следует, что потребность в безопасности - одна из базовых,


Да какая потребность в безопасности? icon_biggrin.gif
Сейчас человек дохода не приносит, экономика зависит от роботов, которые заменили человека на производстве и штампуют продукцию в таких количествах, что она уже никому не нужна, поэтому сейчас базовая потребность - продать этот хлам, а не обезопасить уже никому не нужного человека. Эффективно сделать этом можно только переписав ГОСТы и правила под эту потребность, запудрив мозги повышением безопасности. Проектировщики, следуя букве закона, начинают массово ставить этот хлам в квартирные щиты новостроек, увеличивая продажи и делая экономику, но никак не безопасность (видели, как эти квартиры делают гастарбайтеры? icon_smile.gif ).

Безопасности уделяли внимание в СССР, в котором рабочий человек считался рабочей единицей, и от которого зависела экономика страны. Там делали по уму, на совесть и безопасно, но почему-то выделенный проводник под заземление так и не нашел своей ниши в квартирах с однофазным питанием, УЗО и РН тоже не ставили. Только не надо говорить, что это было дорого для страны с огромными запасами меди и алюминия и большой армией работяг. Безопасность там мнимая, ибо система (с точки зрения математики) линейная, и решая проблему с одной стороны, мы "пропорционально" поимеем клубок проблем с другой стороны.
Наши деды были умнее нас.
Гость_Дачник_*
Цитата(Nikola 1972 @ 19.12.2020, 13:04) *
А если ноль отгорит....
Кстати, а спасет ли меня реле напряжения в этом случае? Нужно ли его ставить?

Спасёт. У меня лично были обе ситуации. Лет 20 назад отгорел 0 в этажном щитке, когда соседи бухали и жарили цыплят на электрогриле в доме с газом, а я на другой фазе смотрел боевик по телевизору. Выстрел Сталлоне из гранатомёта, хлопок на этаже, взрыв эл. конденсаторов в блоке питания телевизора, комната, наполненная дымом и прочие элементы реалити-шоу запомнились надолго.
Тогда как раз в продаже появились РН Зубр, тут я и соорудил себе в квартире щиток с дифавтоматми и РН. После этого была как минимум одна зафиксирована мной ситуация, когда в подъезде "пропадал свет", моё реле фиксировало превышение и отключало розетки, а соседи потом жаловались на сгоревшую быт. технику. А уж сколько я бытовой аппаратуры поремонтироаол родственникам после скачков напряжения (блоки питания - от замены входных варисторов, мостов, конденсаторов до полной переборки с силовыми ключами) - уже и не считал.
Инк
Цитата(Dimka1 @ 19.12.2020, 21:19) *
Наши деды были умнее нас.

icon_eek.gif
- Дед, мне кажется, мы стали плохо друг друга понимать.
- Я хз, мне норм.

Один из нас живёт в Матрице
Гость_Дачник_*
Цитата(Инк @ 19.12.2020, 16:08) *
Вот пирамида Маслова

Маслова? icon_smile.gif
Чёт сразу вспомнилась цитата проФФессора Виктора Фёдоровича про стихи Анны Ахметовой.. icon_smile.gif
Инк
В Википедии написано, что его батя, Самуил Маслов, выходец из заготовки для Украины. Считай, наш чел icon_wink.gif
Олега
Цитата(Инк @ 19.12.2020, 21:42) *
Только не увлекайтесь излишне широкими взглядами. Может оказаться, что вы спровоцировали гибель миллиона людей где-нибудь в Африке. Как с этим жить-то будете... icon_wink.gif
Ширина адекватная - в пределах квартирного стояка в здании. Не Африка и не космос. И вполне предсказуемое повышение напряжения при снижении нагрузки. РН помогают добить оборудование (одним лечит, другим калечит).


Цитата(Dimka1 @ 19.12.2020, 22:19) *
Проектировщики, следуя букве закона, начинают массово ставить этот хлам в квартирные щиты новостроек, увеличивая продажи и делая экономику, но никак не безопасность (видели, как эти квартиры делают гастарбайтеры? )
Никакой связи без авторского надзора меж проектировщиками и гастерами обычно нет.

Цитата(Инк @ 19.12.2020, 16:08) *
Вот пирамида Маслова
Только сам Маслов эту геометрическую хрень никогда не рисовал. icon_wink.gif


Г.Я.Перельману по-барабану престиж, внешний вид, любовь, сек-с, защищенность, денежка... Он живет в науке и доволен как слон.

Цитата(Dimka1 @ 19.12.2020, 22:19) *
Безопасности уделяли внимание в СССР, в котором рабочий человек считался рабочей единицей, и от которого зависела экономика страны. Там делали по уму, на совесть и безопасно, но почему-то выделенный проводник под заземление так и не нашел своей ниши в квартирах с однофазным питанием..
Наши деды были умнее нас.
icon_biggrin.gif Защитный нулевой проводник в системе с глухозаземленной нейтралью появился еще в советских квартирах.
А какие из "наших дедов" были умнее нас ? и меж собой ?
Те, которые считали, что в жилье с сухими, плохо проводящими полами заземление и зануление не требуется (ПУЭ1), иль те, что перемычки к защитному контакту в розетках прописали (ПУЭ6) ?
Инк
Цитата(Олега @ 20.12.2020, 1:42) *
Только сам Маслов эту геометрическую хрень никогда не рисовал. icon_wink.gif
Г.Я.Перельману по-барабану престиж, внешний вид, любовь, сек-с, защищенность, денежка... Он живет в науке и доволен как слон.

Суть не в американизированной фамилии, и кто рисовал "хрень". Вы в общем-то уже заявляли, что психология вас не интересует. Да и я давно уже знаю, что человек грамотно-адекватный в "своей" области, за её рамками может внезапно оказаться "плоскоземельщиком".
Перельман занимается верхушкой пирамиды, потому что нижние "этажи" у него есть. Они хреновые, без окон-дверей и обстановки, но колонны-стены есть. У него есть где жить, он в тепле, Россия на своей территории не воюет и гопники не на каждом шагу попадаются, он активно общается с людьми. Не отшельник в пещере, как некоторые думают. С явным перекосом по потребностям, по сравнению со средним человеком, но я его поведение и расстановку приоритетов я вполне понимаю.
Олега
Цитата(Инк @ 20.12.2020, 10:03) *
.. нижние "этажи" .. Они хреновые, без окон-дверей и обстановки, но колонны-стены есть.
Это беспредметные тёрки, ибо никаких четких критериев заполнения слоёв нет (скока колонн, а скока окон)


Цитата(Инк @ 20.12.2020, 10:03) *
Вы в общем-то уже заявляли, что психология вас не интересует.
Однозначно. Думаю и большинство электриков тоже. В теме про электропроводку в хрущевке воспринимаю как лирическое отступление (несколько затянувшееся).
Инк
Цитата(Олега @ 20.12.2020, 11:11) *
В теме про электропроводку в хрущевке воспринимаю как лирическое отступление

В рамках обсуждения вопроса, поднятого в #19. А вопрос, - одинокая АЕшка vs. набитый модулями щиток, - принципиальный. Зачем вообще тратить своё время и прочие ресурсы, если достаточно АЕшки?
Если вы считаете пирамиду потребностей хренью, - ваше дело и вам же хуже. Это не гипотеза, а рабочая теория, инструмент, который дают в вузах (а может и в школах, но я по школе её не помню) и который помогает понять мотивы и прогнозировать поведение людей.
Уточню. То, о чём я говорил в #23 (обоснование безопасностью), касается рациональных субъектов (надеюсь, что это большинство случаев).
Мотивация может быть и другой. Как сразу сказал Dimka1 - бывает, это делается в погоне за эмоциями. Просто приятно обладать, неважно чем. Некоторые очень зависимы от общественного мнения, их угнетает, если у всех щитки с модулями, а них лоховские пробки icon_smile.gif Сейчас вспоминаю - мне очень радовал глаз светодиодный вольтметр первой моей релюхи напряжения. Да и сейчас, хоть и в меньшей мере, приятна возможность мониторить напряжение. Возможности вообще приятны, даже если ими не пользуешься. У кого-то это может быть основной причиной для установки.
Может быть "религиозная", как у вас, мотивация (условно) - если есть правило, нужно выполнять, а не анализировать.
Олега
Чего там анализировать ? Пользу защитных и уравнивающих РЕ-проводников ? Установку УЗО ? Удобство от разделения на несколько групп ? ...Так я уже без анализов согласный )). Все резонно и без оглядки на окружающих.
Вместо отступлений с пирамидками проанализируйте непонятки у ТС - как поступать с РЕ-шинкой. Вот почему ОПЧ плиты советуют выполнить по проекту, а вновь проложенные РЕ - никуда не подключать ? Оставьте мутности Маслова, решите практический вопрос .

В моем Вузе никаких пирамидок не наблюдалось )))