Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ввод в здание через насосную ПТ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Snorri
Здравствуйте.
Можно ли ввод в здание от ТП сделать транзитом через насосную ПТ до электрощитовой?
Имхо, конечно, но можно, но только, как я полагаю, нужно предусмотреть какой-то конструктив, те конструктивно проход выгородить.
с2н5он
ПТ это что?
Snorri
Цитата(с2н5он @ 21.12.2020, 13:29) *
ПТ это что?

Пожаротушение. Те в здании станция водяного пожаротушения, без разницы, ИТП, например.
Можно ввод в здание сделать транзитом через насосную до электрощитовой?
с2н5он
тогда вроде можно
Snorri
Цитата(с2н5он @ 21.12.2020, 13:37) *
тогда вроде можно

конструктивно выгораживать нужно?
Prussia39
нет
Snorri
Цитата(Prussia39 @ 21.12.2020, 13:00) *
нет

нет - это нельзя или нет, не нужно конструктивно выгораживать?
так-то от этих вводов питаются СПЗ - средства противопожарной защиты, те должна обеспечиваться их работоспособность
Prussia39
нет, не нужно конструктивно выгораживать
Snorri
Цитата(Prussia39 @ 21.12.2020, 16:58) *
нет, не нужно конструктивно выгораживать

да ну! СП 6
Shura_with_KINEF
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?
Snorri
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.12.2020, 20:31) *
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?

Да, конечно имеет.
А где такое написано?


Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.12.2020, 20:31) *
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?

с другой стороны через автостоянки идут же транзиты - без этого никак. а автостоянка категории В2 обычно

Цитата
При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150.
Shura_with_KINEF
Цитата(Snorri @ 22.12.2020, 10:06) *
А где такое написано?


ПУЭ 7.3.115, 7.4.37
Snorri
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2020, 15:24) *
ПУЭ 7.3.115, 7.4.37


СП 113.13130.2016 п. 6.1.4
Shura_with_KINEF
Цитата(Snorri @ 22.12.2020, 14:42) *
СП 113.13130.2016 п. 6.1.4

У вас насосная или стоянка(гараж) не предназначенная для текущего ремонта и техобслуживания автомобилей, не предназначенная для автомобилей для перевозки взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ, автомобилей пожарной, медицинской, аварийной служб? (п.1.2. означенного вам свода правил)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.