PKKirill
Выслушаю Ваши советы, предложения, конструктивную критику по проектированию квартирного электрощита.
Нарисовал примерный план.

Всем заранее спасибо.
Костян челябинский
Это что за картинка для слабоумных? Что, нельзя сделать по правилам? Чертите по ЕСКД, тогда будет разговор. В этом нагромождении ничего не понятно
Сунцов Денис
Много.

Количество линий можно уменьшить в 2 раза как минимум.

Гость сочувствующий
Цитата(PKKirill @ 10.1.2021, 5:58) *
... конструктивную критику по проектированию квартирного электрощита. ...

И какова мощность, выделена Вам на квартиру?
Олега
Цитата(Сунцов Денис @ 10.1.2021, 8:59) *
Количество линий можно уменьшить в 2 раза как минимум.
А можно и увеличить. ) Это же только "примерный план"..
Constantin_Logan
5000 метров кабеля?
Matwei-RCS
Что это за электронная схема рядом с автоматами ?
с2н5он
Цитата(Constantin_Logan @ 10.1.2021, 14:11) *
5000
дядя работает на кабельной фабрике icon_wink.gif
off.open
Цитата(PKKirill @ 10.1.2021, 6:58) *
Выслушаю Ваши советы, предложения, конструктивную критику по проектированию квартирного электрощита.
1. Картинка трудно читаемая ... не понятны обозначения и нумерация ... не понятна нагрузка, приходящая, конкретно на автомат;
2. На линии 2,5 мм² (розетки) рекомендую автоматы на 16А;
3. На линии 1,5 мм² (свет и им подобная нагрузка) - автоматы на 6А.
Цитата(Matwei-RCS)
Что это за электронная схема рядом с автоматами ?
Предполагаю ... это схема управления освещением.
Matwei-RCS
Цитата(off.open @ 11.1.2021, 13:35) *
2. На линии 2,5 мм² (розетки) рекомендую автоматы на 16А;
3. На линии 1,5 мм² (свет и им подобная нагрузка) - автоматы на 6А.

Зачем такая сильная перестраховка ?
На полторашку 16А можно спокойно ставить.
На 2.5 можно 25А.
savelij®
Цитата(Matwei-RCS @ 12.1.2021, 16:24) *
Зачем такая сильная перестраховка ?

Не перестраховка... это вполне нормальное решение, когда делаешь для себя любимого... и не только.
Можно считать личным мнением, чтобы не начинать длительных препирательств.
Автору. Увидел под УЗО 32/0,01 две линии под АВ 25А. Это не есть гут... от слова ваааще.
Matwei-RCS
Цитата(savelij® @ 12.1.2021, 20:56) *
Не перестраховка... это вполне нормальное решение, когда делаешь для себя любимого... и не только.
Можно считать личным мнением, чтобы не начинать длительных препирательств.

А на варочную поверхность вы наверно для себя СИП заводите прямо от ВРУ ? Ахахахаха
Олега
Цитата(Matwei-RCS @ 12.1.2021, 16:24) *
Зачем такая сильная перестраховка ?
На полторашку 16А можно спокойно ставить.
На 2.5 можно 25А.
Помогите пожалуйста осознать, что страхи беспочвенны при любых способах прокладки. Например, 2-3 группы в одной штрабе, кабель в гофр.трубе в утеплителе..
uvk2
Автор забыл предусмотреть реле напряжения.
savelij®
Matwei-RCS, шутка не засчитана, ибо не указано сечение.
(если что, это типа шутка)