Стоит в 3.8 метра от тамбура и 4.8 от окон общественного здания.
однозначно, косяк. При пожаре(не дай бог) пламя перепрыгнет эти метры в одну секунду..
Цитата(Гость1 @ 17.1.2021, 0:34)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
С пожарными нормами интересная ситуация получилась на данный момент местный пожнадзор руководствуются нормами пуэ 7 и говорят, что 3метра это норма. Центральный аппарат мчс Москва сообщает что пуэ правила технического характера, а не пожарные нормы, также руководствоваться мчс нормами электроэнергетики не уполномочен. Следует руководствоваться сп 4.13130.2013 таблицей 1. Министерство энергетики также сообщает что нормы пуэ 7 в минюсте не зарегистрированные и ими можно руководствоваться в части не противоречающей действующему законодательству. Прокуратура подала в суд на местный наш мчс. Но хотелось бы больше нарушений найти
пожнадзор руководствуется пуэ 7 ?? Чудны дела твои, господи..
п.с. так то, это серьёзный косяк.. действуйте в этом направлении, а 6 или 10 кВ, в данном случае не имеет значения. имхо