Здравствуйте. Есть реле контроля напряжения трехфазного питания, с контролем нуля. Вопрос можно ли к такому реле 3 подходящих фазы подключать через автомат, а нейтраль на прямую? И чем это может грозить?
Костян челябинский
3.2.2021, 13:38
Что за реле? Я через интернет не вижу - забрало запотело
Что за реле? Я через интернет не вижу - забрало запотело
schneider electric RM35UB3N30
zendo057
3.2.2021, 22:42
Цитата(vinograd123 @ 3.2.2021, 13:35)
Здравствуйте. Есть реле контроля напряжения трехфазного питания, с контролем нуля. Вопрос можно ли к такому реле 3 подходящих фазы подключать через автомат, а нейтраль на прямую? И чем это может грозить?
Так и надо подключать,нейтраль на прямую.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.