PeterO
Всем доброго дня!
Подскажите: категория электроснбжения рентгеноперационной, ну или просто рентгенкабинета?
По ПУЭ вроде нет особых причин для устройства I категории - получается III категория, ну т.к. рентгеноперационная находится в госпитале, то II категория.
Но с другой стороны нужна I категория.
Кто силен - помогите.
Спасибо.
Dima2007
СП 31-110-2003
Здания лечебно-профилактических учреждений:
электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов - I категория
комплекс остальных электроприемников II - категория
Олега
Вы же не переделываете снабжение? Рентгеноперационная по I-й, рентгенкабинет по II-й снабжаются сами по себе. Если не новострой, подключайтесь в ГРЩ в точке подключения Вашего помещения или от щита рентгеноперационной и не ошибетесь.
Я делал реконстр. рентг.кабинетов в поликлиниках, тащил кабель до ГРЩ и всё.