Имеется некая организации, назовем ее ООО, на территории которой стоит транс. 6КВ, от которого и питается трехфазным напряжение по стороне 0.4кВ.
Была авария на районе и облэнерго отключила всех потребителей, в том числе и ООО на пол дня. После устранения аварии и подачи питания на ООО, напряжения по фазам стало 170В-180В-200В. Все Электро приборы перестали работать, света практически нет, обогрева нет. В облэнерго твердят что у них все нормально, причина у вас.
Вопрос, что делать и в чем причина, куда смотреть и как это исправить??
с2н5он
транс ООО? начинать нужно с него - что там
межфазное сколько?
НИР
где то сгорели предохранители нет фазы
с2н5он
и 170 показывает??
Valerapol
Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 13:08) *
и 170 показывает??

Вроде на трансформаторах 6/0,4 со схемой соединения обмоток Д/Y такое наблюдается при пропадании одной фазы по высокой стороне. У себя такого не наблюдал, т.к. мои трансы все Y/Y0