latent
Здравствуйте, ветка фарума соответствует моим знаниям)

Собственно
В гараж приходит 2 кабеля в одном гаражное электричество которое работает не постоянно (по графику) в другом кабеле электричество 24/7
Соответственно тарифы разные

Вопрос, какой автомат или какой прибор нужно купить что бы кабель с электричеством (по графику) по умолчанию включался первым (был в приоритете) а когда электричество отключалось соответственно включалась 27/4

т.е. как только появляется ток в кабеле (по графику) выключалась линия 24/7, Как пропадёт , включалась 24/7

Надеюсь объяснил правильно..
Lasser
В самом простом случае - два контактора.
Обмотка первого подключена к "гаражной" линии. Обмотка второго - через НЗ контакт первого пускателя к "24/7" линии.
Входные клеммы контакторов к соответствующим линиям, выходные объединить и подключить к нагрузке.

Эту схему надо проверить - как бы не включились сразу оба!
ab111
Да, согласен.
Вам требуется сделать устройство, которое называется АВР - Автоматический Ввод Резерва.
Если Вы в электротехнике разбираетесь не особо, самостоятельно браться за это не нужно.
Это намного более сложно, чем подключить счетчик или поменять розетку.



Кстати о счетчиках... Вы сказали

В гараж приходит 2 кабеля в одном гаражное электричество которое работает не постоянно (по графику) в другом кабеле электричество 24/7
Соответственно тарифы разные


У Вас что, получается 2 счетчика в гараже?
с2н5он
и как в АВР приоритет выставите?
latent
Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 20:53) *
Да, согласен.
Вам требуется сделать устройство, которое называется АВР - Автоматический Ввод Резерва.
Если Вы в электротехнике разбираетесь не особо, самостоятельно браться за это не нужно.
Это намного более сложно, чем подключить счетчик или поменять розетку.



Кстати о счетчиках... Вы сказали

В гараж приходит 2 кабеля в одном гаражное электричество которое работает не постоянно (по графику) в другом кабеле электричество 24/7
Соответственно тарифы разные


У Вас что, получается 2 счетчика в гараже?


Спасибо за ответ, Да было 2 счётчика теперь только 1
Линия та что (по графику) оплачивается 1 раз в год без значения сколько намотал так как электричество там бывает только в выходные дни.
А вот линия 24/7 оплачивается по счётчику

А можно схему если конечно не сложно по АВР с приоритетом на ввод (по графику) в графическом виде, потому что в электрочертежах я не разберусь.
в обеех вводах 220В
Lasser
Позвольте и мне задать вопрос. Тоже про гараж.
Ситуация схожа - электричество по выходным и вечерам будней. Оплата раз в год, без счетчика.
Хочу постоянное питание из города. Просто просить присоединение за 500р у сетей?
По территории гаражей думаю разрешат кабель кинуть.
ab111
Цитата(latent @ 4.3.2021, 21:10) *
А можно схему если конечно не сложно по АВР с приоритетом на ввод (по графику) в графическом виде, потому что в электрочертежах я не разберусь.
в обеех вводах 220В


Схему могу.

А как это - в "графическом виде"?
3D модели с трассами соединений??!!

Тем более, если не разберетесь в схеме, как Вы ее реализовать собрались?
Схему дам, оборудование распишу. Ваша задача - узнать сколько стоит и принять решение.
А делать-то все равно будет тот, кто в схемах разбирается.

========================

Напишите, какое оборудование (кроме освещения) в гараже есть?
И что с чем совместно может включаться?

Меня интересует максимальная мощность, которая может потребляться в гараже.
==================================================
latent
Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 22:39) *
Схему могу.

А как это - в "графическом виде"?
3D модели с трассами соединений??!!

Тем более, если не разберетесь в схеме, как Вы ее реализовать собрались?
Схему дам, оборудование распишу. Ваша задача - узнать сколько стоит и принять решение.
А делать-то все равно будет тот, кто в схемах разбирается.

========================

Напишите, какое оборудование (кроме освещения) в гараже есть?
И что с чем совместно может включаться?

Меня интересует максимальная мощность, которая может потребляться в гараже.
==================================================


Тёплый пол - котёл на 4,5 кв
GSM модуль с контактором что будет включать или выключать пол.
CL4 GSM

вольтметр- жаль что картинки форум не позволяет вставить...
Оборудование , маленький компрессор, дрель...



Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 22:20) *
Позвольте и мне задать вопрос. Тоже про гараж.
Ситуация схожа - электричество по выходным и вечерам будней. Оплата раз в год, без счетчика.
Хочу постоянное питание из города. Просто просить присоединение за 500р у сетей?
По территории гаражей думаю разрешат кабель кинуть.


У меня свет тот что 24/7 от того же гаражного общества только по договорённости по двойному тарифу )))
Электромонтёр
Цитата
от того же гаражного общества

Lasser, жить в гаражном обществе и быть свободным от этого общества нельзя. ))
ab111
Цитата(latent @ 4.3.2021, 22:20) *
вольтметр- жаль что картинки форум не позволяет вставить...


Вот так картинки добавляются:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 21:20) *
Просто просить
за спрос денег не берут
Sky_net
Цитата(latent @ 4.3.2021, 22:10) *
А можно схему если конечно не сложно по АВР с приоритетом на ввод (по графику) в графическом виде, потому что в электрочертежах я не разберусь.
в обеех вводах 220В

Да нет особых "электрочертежей" )) . Что значит в графическом виде? Вот схема. У каждого реле и контакторов свои контакты, обозначены одинаково. Разберётесь. Катушки контакторов на 220 вольт переменки. Те что нагрузку включают - силовые (они самые большие у пускателей - два для ПМ1 и два для ПМ2 (их выбирайте по току в гараж, например на 30 Ампер), остальные контакты вспомогательные и они небольших размеров).
Кстати, контакторы ПМ1 и ПМ2 лучше выбрать с "коромыслом" - планка такая, блокирующая подвижные части контакторов - если один включён, то другой не втянется даже при подаче напряжения. (это в одном блоке продаётся, третье реле отдельно РКН).
Но можно и все три отдельных сделать.

реле от контактора отличается в основном тем (иногда и конструкционно тоже), что у реле все контакты одинаковые - одной площади, обычно для коммутации цепей управления. У контакторов есть большие контакты на силовой ток (обычно три, Вам надо задействовать только два) и малые для коммутации цепей управления.
Lasser
Цитата(Электромонтёр @ 5.3.2021, 0:26) *
Lasser, жить в гаражном обществе и быть свободным от этого общества нельзя. ))

Ну, понятно, что сильно высоко не прыгнешь. Но что-то же все же можно сделать? У нас некоторые согласовали с ГСК круглосуточное питание через счетчик, но есть подозрения, что это дороже, чем от города. Поэтому и поинтересовался)

Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 3:49) *
Да нет особых "электрочертежей" )) . Что значит в графическом виде? Вот схема. У каждого реле и контакторов свои контакты, обозначены одинаково. Разберётесь. Катушки контакторов на 220 вольт переменки. Те что нагрузку включают - силовые (они самые большие у пускателей - два для ПМ1 и два для ПМ2 (их выбирайте по току в гараж, например на 30 Ампер), остальные контакты вспомогательные и они небольших размеров).
Кстати, контакторы ПМ1 и ПМ2 лучше выбрать с "коромыслом" - планка такая, блокирующая подвижные части контакторов - если один включён, то другой не втянется даже при подаче напряжения. (это в одном блоке продаётся, третье реле отдельно РКН).
Но можно и все три отдельных сделать.

Я имел в виду практически то же самое, только прям сходу реализация взаимоблокирования в голову не пришла)
Электромонтёр
Цитата
некоторые согласовали с ГСК
Тогда только у них и надо спрашивать о процедуре такого подключения т.к. в каждом монастыре свои уставы.
off.open
Цитата(latent @ 4.3.2021, 19:28) *
Вопрос, какой автомат или какой прибор нужно купить что бы кабель с электричеством (по графику) по умолчанию включался первым (был в приоритете) а когда электричество отключалось соответственно включалась 27/4

т.е. как только появляется ток в кабеле (по графику) выключалась линия 24/7, Как пропадёт , включалась 24/7
АВР.
КМ - контактор 2НО+2НЗ;
РП - любое малогабаритное реле с катушкой на 220 В.
ab111
Цитата(off.open @ 5.3.2021, 10:27) *
АВР.
КМ - контактор 2НО+2НЗ;
РП - любое малогабаритное реле с катушкой на 220 В.


Контактор КМ25-22 от IEK:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Цены: https://market.yandex.ru/search?text=%D0%9A...-offers-first=0

Описание и мануалы: https://www.iek.ru/products/catalog/modulno...km25_22m_ac_iek
off.open
Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:27) *
АВР.
КМ - контактор 2НО+2НЗ;
Или вот, более экономная схема (нет РП и не крутит счетчик). icon_biggrin.gif
Sky_net
На одном реле (контакторе) лучше не делать ничего подобного - практика показала (лет за 35), что практически на любых видах тока (постоянный или переменный) и напряжений нормально замкнутые контакты (Н.З) такого реле подгорают быстрее (или вообще быстро) относительно схемы на трёх реле (контакторах).
Где-то через год-три (в зависимости от качества) происходит ослабление пружинки, и как следствие уменьшается скорость замыкания (Н.З.), что увеличивает время существования дуги. И подгорание происходит быстрее.
Если заводом уже сделано, то менять, конечно, не нужно - там реле скорее всего из хороших материалов, но за последние лет 20-25 даже немцы начали экспериментировать со сплавами - результат: даже герконы перестают работать (обычно подгорают) при малых токах (20 - 50 мА). А те что были сделаны до 96-98 годов, примерно конечно, работают лет по 15-30.
Поэтому, если нужно чтобы работало долго, нужно делать на 3х (трёх) реле - где силовой контакт мощно замыкается, и время дуги и т.п. не большое.
А врагу, конечно, можно сделать и на одном переключающем реле. (плохому соседу по гаражу, например). )))
off.open
Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 12:43) *
А врагу, конечно, можно сделать и на одном переключающем реле. (плохому соседу по гаражу, например). )))
Кругом враги (т.н. отечественные "производители" и продаваны) и еще их много (миллионы) в Китае! icon_biggrin.gif
Это они "продвигают" АВР_ы ... одно_контакторные, при том, и однофазные, и трехфазные.
ab111
Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 11:43) *
На одном реле (контакторе) лучше не делать ничего подобного - практика показала (лет за 35), что практически на любых видах тока (постоянный или переменный) и напряжений нормально замкнутые контакты (Н.З) такого реле подгорают быстрее (или вообще быстро) относительно схемы на трёх реле (контакторах).
Где-то через год-три (в зависимости от качества) происходит ослабление пружинки, и как следствие уменьшается скорость замыкания (Н.З.), что увеличивает время существования дуги. И подгорание происходит быстрее.
Если заводом уже сделано, то менять, конечно, не нужно - там реле скорее всего из хороших материалов, но за последние лет 20-25 даже немцы начали экспериментировать со сплавами - результат: даже герконы перестают работать (обычно подгорают) при малых токах (20 - 50 мА). А те что были сделаны до 96-98 годов, примерно конечно, работают лет по 15-30.
Поэтому, если нужно чтобы работало долго, нужно делать на 3х (трёх) реле - где силовой контакт мощно замыкается, и время дуги и т.п. не большое.
А врагу, конечно, можно сделать и на одном переключающем реле. (плохому соседу по гаражу, например). )))


Да, такой эффект существует, но происходит это в том случае, когда реле (контактор) большую часть времени находится в отключенном состоянии и поджатыми остаются пружины НЗ-контактов.
Но с чего бы изнашиваться пружинам НЗ, если реле большую часть времени включено?

На схеме выше именно такой вариант:
Контактор постоянно включен и обеспечивает питание через НО от основного ввода.
И лишь при его отключении замыкают НЗ контакты.

Я думаю, что все нормально в данном случае будет.

Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:53) *
Кругом враги (т.н. отечественные "производители" и продаваны) и еще их много (миллионы) в Китае! icon_biggrin.gif
Это они "продвигают" АВР_ы ... одно_контакторные, при том, и однофазные, и трехфазные.


Ага!
А "типа друзья" - немцы-французы-англосаксы за то же самое говно, сделанное на тех же самых заводах в тех же самых корпусах, но с "уважаемой" этикеткой, продают с 500...1000% наценкой!
off.open
Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 12:43) *
На одном реле (контакторе) лучше не делать ничего подобного - практика показала (лет за 35), что практически на любых видах тока (постоянный или переменный) и напряжений нормально замкнутые контакты (Н.З) такого реле подгорают быстрее (или вообще быстро) относительно схемы на трёх реле (контакторах).
По умолчанию, на вводах стоят автоматы ... если (через годы) начнут отрабатывать ... или менять контактор, или переделывать на два ("неэконом" схему) контактора.
Sky_net
Цитата(ab111 @ 5.3.2021, 13:14) *
Да, такой эффект существует, но происходит это в том случае, когда реле (контактор) большую часть времени находится в отключенном состоянии и поджатыми остаются пружины НЗ-контактов.
Но с чего бы изнашиваться пружинам НЗ, если реле большую часть времени включено?

Как раз именно из-за того, что "большую часть времени находится в отключенном состоянии" - т.е. пружина растянута (когда реле срабатывает). Токи вызывают нагрев контактов и пружины. Появляется "усталость металла" пружины, и она уже не притягивает с той же силой, что и новое. Чем дольше реле втянуто, тем сильнее воздействие температуры на усталость металла пружины, тем медленнее она прижимает контакты при обесточке (переключении на резерв), а следовательно (т.к. медленнее) увеличивается время коммутации на резерв, т.е. увеличивается время работы дуги, и ускоренное обгорание контакта.
В контакторах (когда основное включение на сжатие пружины) этот эффект растягивается на десятилетия, и совпадает (зачастую) с заменой самого контактора (по износу или другой причине, обычно не связанной с пружиной).
Работал на советской (и постсоветской), немецкой, чехословацкой (made in), французской, английской, корейской, японской (у этих подольше работает) китайской сборках щитов (может ещё какие, но не припомню) - везде, примерно, одно и тоже.

ps: это в силовых цепях, в цепях контроля этот эффект заметно слабее, и зависит в основном от сплава самого контакта (сколько там отношение меди к серебру и присадкам). (кроме герконов - лет 20 уже со сплавами экспериментируют, для удешевления детали - пока результат - ненадёжно и может отказать в любой момент года через 1,5-2 эксплуатации).
latent
Большое спасибо за схемы