Гость_Дамир_*
Отключился трансформатор с охлаждением ДЦ газовой защитой, сначала сработала на сигнал через 30с на отключение, при осмотре обнаружено что в газовом реле и трубе расширителя много воздуха, откуда он взялся, так много, все испытания сделали, пробу масла газа и дт все нормально! Ломаем голову откуда столько воздуха, перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Кто может сталкивался или мысли есть
с2н5он
уровень масла?
mic61
Анализ газа делали? Это именно воздух? А как давно транс в эксплуатации?
Если транс недавно включен в работу (самый первый раз, или после капремонта), то (дай Бог памяти) по-моему 72 часа газовая защита должна работать "на сигнал", транс "газует", и необходимо время от времени спускать воздух из газового реле.
И на всякий случай: газовое реле какое? Современное?
Евгений
Цитата(Гость_Дамир_* @ 14.3.2021, 14:12) *
перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители!

Не знаю как у вас реализовано конкретно охлаждение, но возможно ли, что дополнительный охладитель "завоздушился" и при включении воздух выгнало в бак?