Отключился трансформатор с охлаждением ДЦ газовой защитой, сначала сработала на сигнал через 30с на отключение, при осмотре обнаружено что в газовом реле и трубе расширителя много воздуха, откуда он взялся, так много, все испытания сделали, пробу масла газа и дт все нормально! Ломаем голову откуда столько воздуха, перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Кто может сталкивался или мысли есть
Анализ газа делали? Это именно воздух? А как давно транс в эксплуатации?
Если транс недавно включен в работу (самый первый раз, или после капремонта), то (дай Бог памяти) по-моему 72 часа газовая защита должна работать "на сигнал", транс "газует", и необходимо время от времени спускать воздух из газового реле.
И на всякий случай: газовое реле какое? Современное?
Цитата(Гость_Дамир_* @ 14.3.2021, 14:12)

перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители!
Не знаю как у вас реализовано конкретно охлаждение, но возможно ли, что дополнительный охладитель "завоздушился" и при включении воздух выгнало в бак?