Есть двигатель на 4кВТ, 380 вольт.
Сечение силового кабеля, подключаемого к этому двигателю 2,5мм^2
Вопрос:
Безопасно ли подключение к такому двигателю, силового кабеля такого сечения.
Т.к. у Вас 4 кВт (надеюсь , что три фазы). Значит, ток не более 8 Ампер.
ПУЭ п.1.3.3, 1.3.4
"1) Для медных проводников сечением до 6 мм кв, а для алюминиевых проводников до 10 мм кв ток принимается как для установок с длительным режимом работы. "
У Вас 2,5 мм кв, т.е. даже для прокладки в трубе ток 25 Ампер - этого более чем достаточно.
Для Вашего двигателя даже подойдёт кабель 3х1,0 мм кв. (ток 15 Ампер).
Но если хотите не париться с учётами температуры окружающей среды, температурой жилы (не более 65 градусов) и т.п., то 2,5 самое то.