Доброго всем дня!
Задали такую задачу:
При перегрузке по току на 25(50)% срок эксплуатации проводов уменьшится с 20 лет до...?
Подскажите, пожалуйста!
off.open
Цитата(Гость_amaranthine_* @ 24.3.2021, 11:50) *
Доброго всем дня!
Задали такую задачу:
При перегрузке по току на 25(50)% срок эксплуатации проводов уменьшится с 20 лет до...?
Подскажите, пожалуйста!
Задайте встречный вопрос ... какая марка провода ... с маркой провода, обратитесь, с первым вопросом, к изготовителю, этого провода.
Гость
Цитата(off.open @ 24.3.2021, 12:56) *
Задайте встречный вопрос ... какая марка провода ... с маркой провода, обратитесь, с первым вопросом, к изготовителю, этого провода.

Это теоретическая задача. Есть ли какие то средние значения, или они все сильно различаются в зависимости от марки провода?
Инк
0 лет. Провода длительно перегружать нельзя.
off.open
Цитата(Инк @ 24.3.2021, 15:19) *
0 лет. Провода длительно перегружать нельзя.
Цитата(определение согласно ГОСТ 30331.1-2013)
Перегрузка — это условия оперирования электрически не поврежденной цепи, которые вызывают сверхток
В вопросе, от автора, про длительность, ничего нет.
КЗ (короткое замыкание) перегрузкой является или нет? А ведь не меняем, после нее провода.
Инк
Вот и не множьте сущности без необходимости.
Ещё как меняем, если защита не отработает.
Sky_net
Цитата(Гость_amaranthine_* @ 24.3.2021, 12:50) *
Доброго всем дня!
Задали такую задачу:
При перегрузке по току на 25(50)% срок эксплуатации проводов уменьшится с 20 лет до...?
Подскажите, пожалуйста!

Цитата(Инк)
А я нарыл в ПУЕ п.1.3.13 icon_smile.gif
Для ПВХ допустимо перегружать лишь на 15% 6 ч в сутки не более 5 суток.


Для износа изоляции - пользуются законом относительного износа изоляции. Он основан на общем физико-химическом законе, согласно которому каждые дополнительные 8° нагрева ускоряют физические и химические процессы в 2 раза. Применительно к закону относительного износа изоляции это значит, что каждые дополнительные 8° нагрева ускоряют старение (сокращают сроки жизни) изоляции в 2 раза.

Похоже, что Инк прав, и это правило выведено на основании эмпирического правила Вант-Гоффа .

Закон для старения изоляции.
myslide.ru/presentation/skachat-elektricheskie-nagruzki-lekciya-6
electrichelp.ru/starenie-izolyacii-pri-kratkovremennyx-znachitelnyx-peregrevax/

И = 2^(Θж — Θж.н)/8 = 2^(τ — τн)/8 ,

где И — относительный износ т. е. величина, показывающая, во сколько раз износится изоляция при Θж быстрее, чем при длительно допустимой температуре по нормам Θж.н

(Спасибо Инк, что вовремя указал на "неточность". Я посмотрел свои старые заметки, по тепловидению там и т.п., и нашёл, что при большинстве расчётов всё же приходят к допустимости длительного перегрева всего лишь на 8-14 градусов. )

Например, (практически), провода с резиновой изоляцией если принять длительный перегрев 10* над температурой среды 25°. Если скорость старения (износ) изоляции при таком перегреве принять за единицу, то
при перегреве 20* скорость старения будет равна 2^(20 — 10)/8 = 2,38 ~ 2; (при 65+20*С)
при перегреве 25* скорость старения равна 2^(25 - 10)/8 = 3,66 ~ 4 (при 65+25*С)
но при 30* скорость старения будет равна 2^ (30 - 10)/8 = 6,9 ~ 8; (при 65+30*С).

2) (здесь исправляю также - не ПВХ, а СПЭ).
Сшитый полиэтилен (СПЭ) и этиленпропиленовая резина (ЭПР) допускают длительный перегрев что-то около 40* цельсия. (длительно допустимая температура 90*, в аварийном режиме 130* - время нормирования не нашёл, но не длительное точно).
cable.ru/articles/id-1308.php

Но если брать всё те же 10* перегрева, то скорость старения будет точно такая же как выше, но только от 90*С.
т.е.:
скорость старения 2 при 90+20*С
4 при 90+25*С
8 при 90+30*С.

ps: соответственно можно, думаю, рассчитать время, которое прослужит кабель. Для этого по характеристикам берём расчётное предположительное количество лет и делим на скорость старения.

pps: (спасибо ещё раз Инк, за правильное замечание. Сейчас это точно похоже на правду).
off.open
Цитата(Инк @ 24.3.2021, 16:13) *
Вот и не множьте сущности без необходимости.
Вы первым начали приплюсовав слово "длительное". icon_biggrin.gif
Цитата
Ещё как меняем, если защита не отработает.
При КЗ на какой процент будет перегруз?
Если защита отработает штатно ... все равно меняете?
У автора вопрос некорректный ... какой смысл отвечать на подобное?
Допустимые токи, по КЗ, даются на 1 сек. ... по теплу на 1 час .... как тут ответить правильно, не вводя человека в заблуждение?

Sky_net
Цитата(off.open @ 24.3.2021, 17:12) *
Если защита отработает штатно ... все равно меняете?
У автора вопрос некорректный ...

Да нормальный вопрос неофита - читайте между строк.
Цитата(amaranthine)
При перегрузке по току на 25(50)% срок эксплуатации проводов уменьшится с 20 лет до...?
Подскажите, пожалуйста!

Не уводите в сторону, читайте мой пост выше.
Электромонтёр
Вы расчитали по температуре а человеку надо в процентах от тока и неважно на каком кабеле.
Инк
off.open, я рассматриваю самый простой вариант - включили и юзаем пока не крякнет. А вы намекаете на перерывы и отпуска icon_smile.gif
Sky_net, наукообразно icon_smile.gif
О законе отно... никогда не слышал и ничего внятного не гуглится, выглядит как ваша разработка. Про 8 градусов - вообще переворот в химии. Я до этого только о правиле Вант Гоффа слышал, а там 10 градусов и 2 - 4 раза.
Перегрев над температурой среды - тоже, откуда это?..
Есть предельная температура для каждого вида изоляции, её и берём за точку отсчёта. Если не ошибаюсь, в ПУЭ есть допустимое время и процент перегрузки для кабелей, но там сравнительно небольшие цифры.
Я полагаю (интуитивно, без устрашающих формул), что при перегрузке на четверть через год провод будет в неприемлемо хреновом состоянии, поэтому и заявляю - 0 лет
ЗЫ. А вообще интересен ваш конкретный ответ, полагаю, перевести конкретный ток (а не абстрактную разницу температур) в износ для вас не проблема icon_wink.gif
off.open
Цитата(Инк @ 24.3.2021, 18:53) *
Я полагаю (интуитивно, без устрашающих формул), что при перегрузке на четверть через год провод будет в неприемлемо хреновом состоянии, поэтому и заявляю - 0 лет
Я "нарыл" на эту тему таблицы ... сайт "Кабели и провода. Технические характеристики." ... первые две "по теплу" ... последние "по КЗ".
Таблица 7. Допустимая кратковременная перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией
Таблица 8. Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией
Таблица 35. Допустимые токи односекундного короткого замыкания, кА, для кабелей с медными и алюминиевыми жилами
Таблица 36. Значения поправочного коэффициента
Инк
А я нарыл в ПУЕ п.1.3.13 icon_smile.gif
Для ПВХ допустимо перегружать лишь на 15% 6 ч в сутки не более 5 суток.
Sky_net
Цитата(Инк @ 24.3.2021, 18:53) *
Sky_net, наукообразно icon_smile.gif
О законе отно... никогда не слышал и ничего внятного не гуглится, выглядит как ваша разработка. Про 8 градусов - вообще переворот в химии. Я до этого только о правиле Вант Гоффа слышал, а там 10 градусов и 2 - 4 раза.
Перегрев над температурой среды - тоже, откуда это?..
Есть предельная температура для каждого вида изоляции, её и берём за точку отсчёта. Если не ошибаюсь, в ПУЭ есть допустимое время и процент перегрузки для кабелей, но там сравнительно небольшие цифры.
Я полагаю (интуитивно, без устрашающих формул), что при перегрузке на четверть через год провод будет в неприемлемо хреновом состоянии, поэтому и заявляю - 0 лет
ЗЫ. А вообще интересен ваш конкретный ответ, полагаю, перевести конкретный ток (а не абстрактную разницу температур) в износ для вас не проблема icon_wink.gif

Это, частично, из анализа по термофотографии (тепловизором).
Я уже точно формулу не помню - да и нет её на просторах инета, но примерно так:

(Q/Qr)^2 = (T/Tr)^2;
где Q и T - это действительные теплота и температура.
а Qr и Tr - это табличные данные по конкретному проводу.

8 градусов - это, если не путаю, оттуда же. (из практики тепловизорного анализа).


Цитата(Электромонтёр @ 24.3.2021, 17:38) *
Вы расчитали по температуре а человеку надо в процентах от тока и неважно на каком кабеле.

А от тока к тому что выше здесь:
T/Tr = (I/Ir)^2;
T I - это действительные
Tr Ir - это табличные данные.
Tr = максимум - 15* = 85 -15 = 60. (номинально допустимая температура жилы)

Цитата(Инк @ 24.3.2021, 18:53) *
Про 8 градусов - вообще переворот в химии. Я до этого только о правиле Вант Гоффа слышал, а там 10 градусов и 2 - 4 раза.

ЗЫ. А вообще интересен ваш конкретный ответ, полагаю, перевести конкретный ток (а не абстрактную разницу температур) в износ для вас не проблема icon_wink.gif

Посмотрите лекцию. (в первых хотя бы 25 страницах, примерно).
myslide.ru/presentation/skachat-elektricheskie-nagruzki-lekciya-6
Инк
Глянул. Чел обследовал трансы, и 8 градусов - это для конкретного оборудования. А диапазон там 5...15, так что практически то же правило Вант-Гоффа, вид сбоку. А правило это имеет ограниченный диапазон. Допустим, ПВХ изоляция при 70 градусах служит 30 лет, при 80 - 7,5...15, при 90 - 1,9...7,5, при 100 - 0,48...3,75 (здесь уже правило скорее всего не работает). Коэффициент 4 выглядит правдоподобнее.
Sky_net
Цитата(Инк @ 24.3.2021, 22:48) *
Глянул. Чел обследовал трансы, и 8 градусов - это для конкретного оборудования. А диапазон там 5...15, так что практически то же правило Вант-Гоффа, вид сбоку. А правило это имеет ограниченный диапазон. Допустим, ПВХ изоляция при 70 градусах служит 30 лет, при 80 - 7,5...15, при 90 - 1,9...7,5, при 100 - 0,48...3,75 (здесь уже правило скорее всего не работает). Коэффициент 4 выглядит правдоподобнее.

Спасибо за Ваше замечание. Я переписал тот пост выше, с ссылками. Сейчас очень похоже на правду.
Хотя, конечно, учитывая всё сегодняшнее разнообразие изоляций однозначного ответа скорее всего нет, но это подкорректированное (мной, Вы правильно заметили) "правило восьми" похоже позволяет достаточно точно оценить сроки старения, в зависимости от условий эксплуатации.
По токам и температурам, я вспоминал, этот расчёт (и тепловизионный) очень совпадает (по моим заметкам). На счёт точности расчёта (что именно в 2 , 4 или icon_cool.gif могу судить лишь относительно (относительно своей памяти - т.к. статистики никакой у меня нет), что в двух или трёх старых проводках, с увеличенной новой нагрузкой (ремонт делали, проводка старая) через 3-5 лет (точнее сказать не могу) изоляция пересыхала.
Даже розетку поменять уже проблема.

Цитата(Инк @ 24.3.2021, 17:53) *
ЗЫ. А вообще интересен ваш конкретный ответ, полагаю, перевести конкретный ток (а не абстрактную разницу температур) в износ для вас не проблема icon_wink.gif


Давайте попробуем применить на ПВХ. Берём кабель NYM - Y - пвх изоляция, M - с оболочкой.
Пусть 2,5 кв. мм. Значит ток берём 25 Ампер - что это значит, а то, что при 25 Амперах продолжительная допустимая температура около 70*С.
Проектировщики закладывают время службы такого кабеля 25 лет, хотя изготовитель вроде даёт 5 лет (но это не важно, берём 25 лет).
(температуру я взял отсюда cable.ru/articles/id-1308.php , не проверяя ничего - это же пример).

Предположим, что кабель грузят на 29 Ампер постоянно - вот такой неответственный потребитель icon_smile.gif
Значит, температура жилы кабеля будет 94,19 *С.
Тогда, скорость Износа изоляции будет равна 3,42.
25 лет делим на 3,42 = 7,3 (лет) - вот столько лет, возможно по максимуму, оно проработает.

ps: вот на этот расчёт уже можно ориентироваться, более менее...
pps: интересно, что расчёт совпал с Вашими прикидками...


Для ТС продублирую ответ из другой, только что созданной темы:
Цитата(Гость_amaranthine_* @ 24.3.2021, 12:50) *
Доброго всем дня!
Задали такую задачу:
При перегрузке по току на 25(50)% срок эксплуатации проводов уменьшится с 20 лет до...?
Подскажите, пожалуйста!


Давайте попробуем применить снова на ПВХ. Берём снова, например, кабель NYM - Y - пвх изоляция, M - с оболочкой.
Пусть 2,5 кв. мм. Значит ток берём 25 Ампер - что это значит, а то, что при 25 Амперах продолжительная допустимая температура около 70*С.
Проектировщики, у Вас, закладывают время службы такого кабеля 20 лет.

Тогда:
1) при перегрузке по току в 25% новый ток будет равен: 31,25 (А).
2) Температура жилы провода равна: 109,375 (*С),
3) Скорость старения изоляции равна: 12,745
4) Срок эксплуатации провода равен: 1,57 (года).

По приведенному расчёту, получается именно столько лет эксплуатации кабеля.....
Инк
Цитата(Sky_net @ 25.3.2021, 0:45) *
pps: интересно, что расчёт совпал с Вашими прикидками...

2) Температура жилы провода равна: 109,375 (*С),
4) Срок эксплуатации провода равен: 1,57 (года).

Не очень совпадает icon_smile.gif У меня при 90°C самый оптимистичный результат - 7,5 лет, при 94 получится около 5.

Температура плавления ПВХ 100 - 260°C. Допустим, наша изоляция при 109 не расплавится, но наверняка станет неприемлемо мягкой (это же аморфный материал) и где-нибудь под постоянным давлением изоляция может продавиться. Короче, не будет необходимых характеристик.
Sky_net
Цитата(Инк @ 25.3.2021, 21:53) *
Не очень совпадает icon_smile.gif У меня при 90°C самый оптимистичный результат - 7,5 лет, при 94 получится около 5.

Температура плавления ПВХ 100 - 260°C. Допустим, наша изоляция при 109 не расплавится, но наверняка станет неприемлемо мягкой (это же аморфный материал) и где-нибудь под постоянным давлением изоляция может продавиться. Короче, не будет необходимых характеристик.


Не, этот ответ был для ТС. А для Вас я писал ответ выше. Вот он
Цитата(Sky_net @ 25.3.2021, 2:45) *
Давайте попробуем применить на ПВХ. Берём кабель NYM - Y - пвх изоляция, M - с оболочкой.
Пусть 2,5 кв. мм. Значит ток берём 25 Ампер - что это значит, а то, что при 25 Амперах продолжительная допустимая температура около 70*С.
Проектировщики закладывают время службы такого кабеля 25 лет, хотя изготовитель вроде даёт 5 лет (но это не важно, берём 25 лет).
(температуру я взял отсюда cable.ru/articles/id-1308.php , не проверяя ничего - это же пример).

Предположим, что кабель грузят на 29 Ампер постоянно - вот такой неответственный потребитель icon_smile.gif
Значит, температура жилы кабеля будет 94,19 *С.
Тогда, скорость Износа изоляции будет равна 3,42.
25 лет делим на 3,42 = 7,3 (лет) - вот столько лет, возможно по максимуму, оно проработает.

ps: вот на этот расчёт уже можно ориентироваться, более менее...
pps: интересно, что расчёт совпал с Вашими прикидками...


В данном случае, за биохимический состав изоляции и жилы, ответственен термин - срок службы кабеля. Здесь приходится полагаться только на проектировщика, что они ответственно заложили годы в проект. )))
Инк
Цитата(Sky_net @ 26.3.2021, 2:02) *
Не, этот ответ был для ТС. А для Вас я писал ответ выше. Вот он

Я понял, это и комментировал. Просто избегаю оверквотинга
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.