Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отключение 110 у трансформатора 110/35/6
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


artur86102
Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами?
с2н5он
35 кВ. подать вместо 6 кВ.? яснее выражайтесь
artur86102
нет, от 35 кВ запитать 6 кВ, а 110 кВ вообще не будет
с2н5он
т.е. обратная трансформация, как думаете - если по 35 кВ. стоит защита на линию, а будет на транс, есть разница?
Сергей ДД
Цитата(artur86102 @ 8.4.2021, 7:50) *
Здравствуйте, такая ситуация. Упала опора 110 кВ. можно ли у трансформатор 110/35/6 6 кВ запитать от 35 кВ, и будет ли там 6 кВ? Что будет в этом случае с релейными защитами?

Если есть питание по 35 кВ, и запитать, то будет и 6 кВ. Защиты транса, будут работать в штатном режиме, если это можно назвать штатным режимом icon_biggrin.gif .
Не забудьте только отключить, ввод по стороне 110 кВ. icon_biggrin.gif Ну и конечно нагрузка с транса, в зависимости от питающей 35 кВ линии. Здесь наверное больше зависит от питающей линии, и её защит, чем от транса. Ну и конечно, нужно согласовать это с релейщиками. Режим применяется и довольно, распространен, и не вижу там каких то особенностей в РЗА, по трансформатору.


Цитата(с2н5он @ 8.4.2021, 18:22) *
т.е. обратная трансформация, как думаете - если по 35 кВ. стоит защита на линию, а будет на транс, есть разница?

Конечно есть, защитит и транс. У транса есть свои защиты, они будут штатно работать и защищать транс.
Вопрос нужна ли она, она нужна на той стороне линии, а не у транса.

И вот если защиты линии нет со стороны возможного питания, то это осложняет ситуацию.
НИР
РЗА точно надо переделывать. Например диффзащита отстривается по току намагничивания питающего напряжения, т.е ранее было 110кВ.
Также если в схеме питания тр-ра присутствуют КЗ-110 и ОД-110, то защиты тр-ра действуют на них.
Кстати могут быть схемы РЗА где защита ввода 35кВ осуществляется от тока по 110кВ. В общем обращайтесь к релейщикам.
А так теоретически можно подать питание на любую обмотку.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.