hannib
Есть торговый центр с кучей мелких арендаторов,крупными торговыми магазинами(типа Мир,Эльдорадо),и кафешками.Заказчик дал удельные мощности на каждого арендатора.Возник вопрос о ГРЩ.Не знаю,где брать коэффициенты спроса для каждого арендатора.Если кто делал,помогите чем-нибудь.Также на освещение,вентиляцию.Заранее благодарен.

Можно любую информацию...
Dima2007
СП 31-110-2003
hannib
А что СП?У меня арендаторы(они сами будут делать внутрянку),оборудование и освещение нет,только удельная нагрузка...
savelij®
Цитата(hannib @ 18.10.2007, 18:45) *
А что СП?У меня арендаторы(они сами будут делать внутрянку),оборудование и освещение нет,только удельная нагрузка...
Интересное дело... И что же Вы хотите с такими данными посчитать? Какие тут Кс ищете?
hannib
Смысл состоит в том,что на этаже я лишь делаю освещение коридоров и холлов,а также подвод кабелей к арендаторам.Нагрузка арендаторов дана заказчиком.То есть,чтобы подсчитать мощность на ГРЩ нужна мощность потребления,а значит и Кс.Может кто знает,как это сделать?
Anatoli
Таблиця 4.10 из ДБН 2.5-23-2003 по определения Кспроса
Dima2007
Удельная нагрузка используется только для предварительного расчета нагрузок.
Для проекта нужны: Установленная и Расчетная мощность. Если вы делаете ГРЩ то все равно должны делать ТРН.
Арендаторы чаще всего (но не всегда, надо уточнять) под Удельной имеют в виду Установленную мощность.
Для общественных зданий, в зависимости от типа арендатора (обычно известно), берете Кс по таблице 6.7 СП 31-110-2003 и считаете Расчетную мощность.
Если заказчик имел в виду Расчетную мощность, берутся те-же коэффициенты, но в обратную сторону.
ToXa
Однозначно, только СП!
Grej
Цитата(Anatoli @ 21.10.2007, 11:01) *
Таблиця 4.10 из ДБН 2.5-23-2003 по определения Кспроса

А что за документик такой, не поделитесь????
Олега
Документик самостийный, в Москве не пригодится.
Grej
Цитата(Олега @ 25.10.2007, 9:18) *
Документик самостийный, в Москве не пригодится.

Да уже получил! Анатолию спасибо! пусть лежит глядишь и я кому помогу этим документиком!
А на счет пригодится или нет да скорее всего в Москве не пригодится! Он как наш СП 31, просто не знал вот и попросил!
Elektr
hannib

а как решаете вопрос аварийного освещения арендаторов, или к каждому арендатору идет два ввода?