Electro_nsk
В жилом 17ти этажном доме нет возможности сделать встраиваемые в кирпичную стену этажные 4х квартирные щиты. Все снетны тонкие(дом держится на колоннах) Так вот могу ли я сделать шахту для кабелей, огородив ее не кирпичом а ГКЛ или сибитом 100мм. В шахте пойдут кабели ВВГ 3х2,5 для МОП и несколько магистрали АПВ 5х50 в гофре.

Так вот или обязательно только кирпичом конструкцию огораживать

Благодарю за внимание icon_wink.gif
SergAn
Почитайте СП 31-110-2003 может там найдете нужную информацию
ToXa
Во первых нельзя стояк в гофре пускать, только в трубах, я бы посоветовал жесткие ПВХ.
Незнаю, что такое СИБИТ? Гипсокартоном может и можно но в жилом доме это не серьезно, если место на площадках позволяет используй этажные щиты открытой установки,...... в каталоге ПКФ Автоматика видел.

Встречный вопрос - дом с монолитными перекрытиями?
ToXa
Цитата(SergAn @ 18.10.2007, 17:19) *
Почитайте СП 31-110-2003 может там найдете нужную информацию

Слушайте VIPы хватит ссылки давать на разные документы в СП ничего такого нет!
SergAn
Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 17:59) *
Слушайте VIPы хватит ссылки давать на разные документы в СП ничего такого нет!

В СП есть раздел 14 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
в частности
Цитата
14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15;
скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа.
14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

Так что если нет специально предусмотренных каналов, то прокладывайте стояки в металлических трубах т.к. ни в одних правилах про ПВХ как механическую защиту электропроводки (которую Вы должны обеспечить на высоте ниже 2м) ничего не сказано.
Electro_nsk
Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 13:57) *
Во первых нельзя стояк в гофре пускать, только в трубах, я бы посоветовал жесткие ПВХ.
Незнаю, что такое СИБИТ? Гипсокартоном может и можно но в жилом доме это не серьезно, если место на площадках позволяет используй этажные щиты открытой установки,...... в каталоге ПКФ Автоматика видел.

Встречный вопрос - дом с монолитными перекрытиями?


да, а что?

на счет замечания в гофре - даже если кирппичная защита все равно нельзя? надо будет внимательно почитать. Спорить не буду.

сибит- ну как объяснили АР это блоки, полегче кирпича с порами, белые такие, одна сторона 100мм. Все что знаю

Гипсокартон - согласен, не серьезно. А навесные не согласуют пожарники: узкий длинный поэтажный коридор, уже питались одни проектировщики с навесными от ЭКФ - УЭРМС, заплевали проект и пришлось им также наращивать стену. Ладно, тоже наростил слоем кирпича со стороны квартиры и Бог с ним icon_smile.gif

Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 13:59) *
Слушайте VIPы хватит ссылки давать на разные документы в СП ничего такого нет!


читал - нету. Может ссылку на пункт?
Anatoli
Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 16:59) *
Слушайте VIPы хватит ссылки давать на разные документы в СП ничего такого нет!

На то они и созданы эти нормативные документы чтобы на них ссылатса, а иначе как человеку обяснить свое решение например инспектору, или он скажет что ТоХа на форуме так сказал значит можно.

А по поводу стояков только в металических трубах, пусть архитекторы при сдаче репу чешут что провтыкали с толщиной стены, и заодно раскажут на какую дачу уехал кирпич предназначеный для етой стены.
AlexPetrov
http://elektrik-soft.ru/index.php?PHPSESSI...0;topicseen#new - гляньте, кому может и сгодится.
ToXa
Кароч если что разрешаю ссылать на меня icon_wink.gif

Ну а если серьезно то незнаю где там в СП написано что стояк 100% можно обшить гипсокартоном или СИБИТОМ или что 100% нельзя?

Просто последнее время как не зайду на форум, вместо ответа......читай СП, читай ПУЭ......и т.п.

Если пространство на площадке позволяет я бы использовал эти щиты про которые говорил, там уже разработана конструкция стояка, но нужно с заказчиком согласовать.

Жесткие ПВХ трубы обеспечивают необходимую мех.защиту, если че то армированые возьми,
а металлические уже давно не использует никто, с ними только лишний геморой, правда кроме отдельного ряда электроустановок, типа взрыва-пожароопасных или на улице и т.д.

Если дом монолитный, вы какие закладные коробки используете в перекрытиях, да и стенах, если можешь ссылку дай пожалуста! icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
gomed12
Цитата
Жесткие ПВХ трубы обеспечивают необходимую мех.защиту,

Может быть, но на всю ЭТ продукцию д/б сертификат соответствия.
Мех. защита необходима при открытой прокладке проводника, по вопросу Electro nsk другая ситуация, здесь мех. защита не нужна.
Цитата
Так вот могу ли я сделать шахту для кабелей, огородив ее не кирпичом а ГКЛ или сибитом 100мм.

Понятно, что сам материал шахты должен обеспечивать достаточную мех. защиту, но кроме сего вопрос встает другой: обладает ли ГКЛ или сибит степенью огнестойкости наравне с кирпичом и металлом?
Думаю нет.
Пожарники не пропустят этот проект.
Почему?
Потому что, материалы для шахты должны подбираться такие, чтобы не ухудшали существующую огнестойкость здания.