Andrew12
18.10.2007, 11:25
Вот возник небольшой спор по поводу:
В тех условиях на подключение в качестве точки подключения указан ГРЩ или ВРУ (не суть важно).
Выдана разрешенная к подключению мощность.
Указан уровень напряжения в точке подключения 380В+-5%.
Планируется запроектировать групповую сеть освещения подключаемую к ГРЩ через ЩО.
Проектная организация требует данные о полной нагрузке на ГРЩ, с целью определить точно потери напряжения до конечного проектируемого потребителя в проектируемой сети. Т.е. они хотят определить потери в питающем кабеле идущем от ТП к ГРЩ и учесть их в общих потерях вновь проектируемых сетей.
Но по моему мнению раз в тех условиях указана, конкретная точка подключения и задан уровень напряжения в ней, то все расчеты должны отталкиватся именно от нее. Т.е. проектировать нужно сети которые от ГРЩ до самой дальней лампочки имеют потери напряжения не более 5%. Или я в чем то ошибаюсь?
Andrew12
23.10.2007, 6:39
Ну что так никто ничего и не сможет подсказать?
Dima2007
23.10.2007, 9:55
Проектная организация права. Потери до самой дальной лампочки долны быть не более 5% считая от ТП.
Это прописано в ПУЭ и никакие тех. условия здесь не прокатывают.
P.S. Вообще то в любом проекте ГРЩ должны быть указаны потери от ТП.
Снижение напряжения у наиболее удаленных ламп освещения административных и общественных зданий, а также прожекторных установок наружного освещения должно быть не более 2,5% номинального напряжения ламп, а у наиболее удаленных ламп освещения жилых зданий, аварийного освещения и наружного освещения, выполненного светильниками, не более 5%. В аварийных режимах напряжение на лампах не должно быть более чем на 12% ниже номинального.
При разработке типовых проектов жилых зданий допустимая потеря напряжения во внутридомовой сети принимается:
для зданий до 5 этажей ....,.,. до 1,8°/о " выше 5 до 9 этажей .... до 2,5% " выше 9 этажей . . '.....до 3,2%
Как правило, при проектировании жилых домов внутренняя сеть освещения рассчитывается отдельно от внешней. Всего располагаемая потеря напряжения от трансформаторной подстанции-до последней лампы в большинстве случаев составляет 5,0—5,5%.
P.S. Это цитаты из справочника для проектировщика
А на счет требования по полной нагрузке, конечно нужно дать, ведь очень много зависит от степени загрузки трансформатора
Andrew12
23.10.2007, 14:25
Т.е. получается что максимум 5% от ТП до самого удаленного электроприенмика...Понятно...
gomed12
23.10.2007, 18:25
Цитата
получается что максимум 5% от ТП до самого удаленного электроприенмика
От ТП: 400 В +_5%-номинальное установившееся отклонение напряжения,
400 В +_10% -максимально допустимое.
Anatoli
24.10.2007, 20:33
Почитайте ГОСТ 21128-83 izm 22-03-1990 Номинальные напряжения, и ГОСТ 13109 нормы качества котрый регламентирует отклонения напряжения от номинальных значений. То в нём уже заложено что напряжение снизитса у абонента, ведь на ТП должно быть 400 В а в сети и у токориёмников 380В.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.