Цитата(Матвеич @ 12.8.2021, 12:04)

.. ставят однополюсные автоматы, не предполагая трёхфазных потребителей.
И ставят трёхполюсные автоматы, предполагая трёхфазных потребителей
Если ток вводного приличный, то пусть остается трехполюсным, а на УЗИПы 1р пойдут АВ 1р с меньшим номиналом (хотя бы пару ступеней).
Цитата(Матвеич @ 12.8.2021, 12:04)

Понятное дело- львиная доля перенапряжений малой мощности и скорее всего будет недостаточный ток для максимально-токовой (э/м) отсечки, главное защитить от "пробоя" вх. цепи приборов.
Автомат ставят в цепь УЗИП вовсе не для защиты от перенапряжений (тем более "вх. цепи приборов").