Цитата(Фарит @ 11.5.2021, 16:10)
Это понятно, но как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно
Кому вы собираетесь аргументировать?
Допустимый длительный ток кабеля 26-33а
С25 может не сработать при токе 1.45*25=36а
и кабель перегреется.
Если ток кабеля не будет гарантировано подниматься выше 36а, то Вы можете применить только защиту от кз, поставив автомат большего номинала (под свою ответственност)