Цитата(Фарит @ 13.5.2021, 14:14)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение
По ГОСТ Р 50571.4.43—2012/МЭК 60364-4-43:2008
Там примечание, на странице 5 (когда 1,45*Inom) :
i2 — ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.
Значение тока i2, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано
производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие.
Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных
случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем i2, в этих случаях должен рассматриваться
вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.
другими словами, ошибки в Госте как бы нет, но она есть!..
(при подсчёте температур нагрева будет видно, что даже самый крутой кабель в 90*С нагрева выдержит перегруз по току только при 1,13*Inom, причём только в 85 градусов). - ну это в теории....
ps: понимаешь, Фарит, как говорится, слушайте сюда:
T нагрева / Т макс оболочки = I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2;
Tmax = 70 *C;
T = 70 * ( 28A^2 / 25A^2) = 87 градусов Цельсия.
pps: вообще, формула чуть другая
T нагрева = Т окр.среды + ( Т макс оболочки - 25*С)*( I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2);