Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор кабеля 10 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


lubitel5
Потребитель хочет проложить кабель в земле 650м.Как вариант из сшитого полиэтилена.Кто подскажет:проложить три однофазных или один трехфазный?Или из каких критериев исходить.Такие кабели у нас еще не применяют и не где опытом поделиться.
с2н5он
определяется проектом
пысы: зачем сшитый полиэтилен?
lubitel5
Обьяснять зачем и почему-очень долго и здесь не нужно(серьезно-очень долго,разговорной речи минут на 30,а описывать так роман будет).Может кто-то подсказать основные отличия,нюансы прокладки.эксплуатации или какие-то условия выбора.Просто нужно мнение людей кто работал с такими кабелями.
с2н5он
забейте, если монтаж для вас новое, с эксплуатацией замучаетесь....имх
Bor2905
Подскажите, кто занимался протяжкой кабеля в трубы ГНБ.
Вес куска кабеля (400 м) примерно 1700 кг. Нужно затащить в трубу ГНБ. Какое тяговое усилие примерно будет ? Лебёдки на 1 т. хватит ?
Roman D
Цитата(с2н5он @ 21.5.2021, 16:40) *
определяется проектом
пысы: зачем сшитый полиэтилен?

А другого не предлагают...
Ваня Иванов
Цитата(Bor2905 @ 20.7.2024, 11:00) *
...Вес куска кабеля (400 м) примерно 1700 кг. Нужно затащить в трубу ГНБ. Какое тяговое усилие примерно будет ? Лебёдки на 1 т. хватит ?
Всё зависит от количества поворотов трубы и количества консистентной смазки.
Bor2905
Цитата(Ваня Иванов @ 21.7.2024, 0:08) *
Всё зависит от количества поворотов трубы и количества консистентной смазки.

Поворотов нет. Прямой ГНБ с небольшим заглублением. Труба 110-я. Кабель примерно 60 мм по внешке. Смазывать планируем солидолом непосредственно кабель перед засовыванием в трубу.
Костян челябинский
Цитата(Bor2905 @ 25.7.2024, 1:12) *
Смазывать планируем солидолом непосредственно кабель перед засовыванием в трубу.

То есть сразу же закладываете себе работу по замене этого кабеля? А заказчик знает что вы собираетесь испортить кабель?
Bor2905
Цитата(Костян челябинский @ 25.7.2024, 6:11) *
То есть сразу же закладываете себе работу по замене этого кабеля? А заказчик знает что вы собираетесь испортить кабель?

Чем? Солидолом? Вроде как можно им смазывать...в нэте нашёл инфу...
Костян челябинский
А ещё в этих ваших интернетах пишут что земля плоская. Пластик оболочки не имеет стойкости к нефтепродуктам
с2н5он
Цитата(Bor2905 @ 20.7.2024, 11:00) *
хватит ?
а руками? мы под железкой , правда метров 150 спокойно протаскивали
Bor2905
Цитата(с2н5он @ 26.7.2024, 7:11) *
а руками? мы под железкой , правда метров 150 спокойно протаскивали

ну х.з....такой лом и руками...сшитик 10 кВ 70-й...365 м нужно итого вытащить (из них примерно 270 м в трубе)...
Цитата(Костян челябинский @ 26.7.2024, 5:02) *
А ещё в этих ваших интернетах пишут что земля плоская. Пластик оболочки не имеет стойкости к нефтепродуктам

Солидол тоже разный бывает. Жировой и синтетический...
Костян челябинский
А какая разница какой солидол? В сертификате на кабель есть упоминание что оболочка стойкая к нефтепродуктам?
Ваня Иванов
Да что вы все заладили "солидол, солидол"...
Существуют специальные гелевые смазки на водной основе, не разрушающие пластмассовые (виниловые) оболочки кабелей.



Приобрести можно [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?[/url]
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.