Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нюанс проектирования ЭФУ. Прогноз повышения нагрузки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


nic-login
Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Суть вопроса:
- имеются разные потребители, удаленные и распределенные от магистральной линии по горизонту;
- шкаф IP-коммутаторов имеет UPS на 1350Вт, потребляет на данный момент 500-600 Вт;
- РИП-24 исп.01, 3А\24В (макс.в нагруженном состоянии кушает 0,9А), на данный момент потребляет не более 0,2А;
Отсюда вопросы:
- силовая линия должна быть жестко рассчитана на максимально возможное токопотребление?
- есть ли в данном ключе нормы ПУЭ по поводу изменения питающей линии под имеющуюся нагрузку? Ну то есть необходимо отталкиваться от максимальной номинальной мощности потребителей (даже если они нагружены по макс. не будут никогда)?

Проблема в стоимости сечения кабельных линий (линии питания планируется делать от точки питания до крайней нагрузки в районе 300м). Они сейчас уж очень дорогие стали.)
с2н5он
ЭФУ это что?
Цитата(nic-login @ 9.6.2021, 13:04) *
-на максимально ?
- они нагружены по макс. не будут никогда)?

- да
- гарантийное письмо кто то напишет с обязательством понести наказание?
по факту можете занизить, поставив соответствующую защиту
nic-login
ЭФУ это что? - электрофизические установки.. icon_biggrin.gif

- да - спасибо, я так в принципе и думал, хотел уточниться...)

с2н5он
Цитата(nic-login @ 9.6.2021, 17:54) *
электрофизические установки..
плазменные устройства., потоки плазмы и заряженных частиц, ускоряющие волноводы и резонаторы, источники ионов и электронов, электронные системы электрофизических установок, системы автоматизированного управления электрофизическими установками, генераторы нейтронов и гамма- квантов??