Цитата(чукча @ 18.6.2021, 20:41)
Если "как должно быть", то для подавления синфазной помехи "средняя точка" фильтра должна подключаться к функциональному заземлению (FE), коим защитное заземление (PE) ни разу не является.
А как же ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ?
542.1.1 Заземляющие устройства могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей, в зависимости от требований к электроустановке. Защитные цели всегда являются главными.
542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина) и к нему должны быть присоединены: ..
- проводники
функционального заземления, при наличии.
2 Главный заземляющий зажим в здании,
как правило, применяют в целях
функционального заземления. Для информационных технологий его рассматривают как базовую точку подключения информационной сети к заземлителю.
543.5 Совмещенное защитное и функциональное заземление
543.5.1 При применении объединенных заземляющих проводников защитного и функционального заземления, в первую очередь следует выполнять требования к защитным проводникам. Требования, относящиеся к функциональному заземлению выполняют в дополнение, (см. МЭК 60364-4-44 (раздел 444)).
Может быть в бытовой сети есть иное оборудование кроме компов, требующее чистой земли ?