Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00)
Здравствуйте, повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила, но после включения оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
Пробой В/Н?
Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00)
повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита все отключила
конкретнее - однофазное, трехфазное? какая защита? как определили что сгорели? по НН защита что?
движки в работе были?
Цитата(Гость_Василий_* @ 24.6.2021, 19:00)
повредился кабель на стороне 10 кВ, сработала защита ... оказалось что сгорело несколько асинхронных электродвигателей на 380в. Подскажите пожалуйста такое вообще возможно?
Повреждение изоляции двигателей могло быть вызвано пробоем на оболочку кабеля, которая подключена к ЗУ ТП. Посмотрите часть
442 "Защита низковольтных электроустановок от временных
перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в высоковольтных системах и повреждениями в низковольтных системах" в ГОСТ Р 50571.4.44—2019.
Так могло быть если повреждение на стороне 10кВ было очень длительным пока не перешло в кз, а потом только произошло отключение кабеля 10кВ.
За время пока кабель 10кВ так сказать повреждался (например было ОЗЗ с дугой при котором потом одна жила отгорела), на стороне НН был неполнофазный несимметричный режим при котором защита электродвигателей была нечувствительной.
Гость_Василий_*
25.6.2021, 9:03
Кабель 10кВ повредился полностью, защита вакуумные выключатели. Все сгоревшие электродвигателя имеют плохой запах и одна обмотка в обрыве. По нн стоят обычное автоматические выключатели и на двигателях тоже стоят только автоматический выключатель. В момент повреждения кабеля двигателя были в работе. Оболочка у кабеля 10кВ имеется, она соединена с заземляющим устройством. Всего есть 5 электродвигателей, 3 запускаются через пускатель, 2 запускаются через преобразователь Danfoss. Те которые запускаются через преобразователь целы и работают. Питание получают все электродвигателя с одной ячейки КТП, только питаются с разных групп автоматов.
Цитата(Гость_Василий_* @ 25.6.2021, 9:03)
Кабель 10кВ повредился полностью
полностью растворился?
есть что-либо записывающее сеть (напряжение и т.д.) - счётчик ЭЭ например
защита двигателей отрабатывала?
Цитата(Гость_Василий_* @ 25.6.2021, 9:03)
2 запускаются через преобразователь Danfoss. Те которые запускаются через преобразователь целы и работают.
М.б. в преобразователе есть "Функция автоматического регулирования напряжения (АРН)", что "обеспечивает регулирование выходного напряжения, что исключает повреждение обмоток двигателя вследствие перенапряжения.."?
(или это только для высоковольтных чп..)
Электромонтёр
25.6.2021, 10:37
Если бы у вас стоял какой никакой регистратор можно бы было чтото сказать.
Гость_Вэл_*
3.8.2021, 15:24
Доброго дня.Какой микропроцессор стоит у вас и землянка никак не среагировала?
Гость Вэл
3.8.2021, 15:50
Согласен с НИР. Ток замыкания на землю (емкостной)в сетях 10кВ не более 20а, при однофазном кз на землю и нечувствительности землянной защиты вполне возможно такое.
Сергей ДД
7.8.2021, 22:28
Защит от замыкания на землю, с отключением ВЛ-10 кВ, обычно и нет. Потому что, в сетях с изолированной нейтралью ток однофазного замыкания на землю замыкается через емкости неповрежденных фаз. Его значение невелико и определяется суммарной емкостью неповрежденных фаз. Соотношения линейных напряжений при возникновении однофазного замыкания на землю не изменяются, что позволяет эксплуатировать сеть, не отключая повреждения данного вида незамедлительно.
А при обслуживании ПС бригадой ОВБ и отсутствием телеинформации с данной ПС, замыкание на землю может длится, ну очень долго. Если нет обрыва провода и жалоб потребителей.
ОЗЗ тоже долго не продолжается.
Оно может перерасти в пробой изоляции - или , скорее всего, к пропаданию фазы.
Электродвигатели от такого режима чаще всего и дохнут.
Это если КЛ, а если там и воздушка, все на одной линии и одном выключателе.
Цитата(Roman D @ 8.8.2021, 20:46)
Электродвигатели от такого режима чаще всего и дохнут.
Была такая беда, Э.Д. насосов по 0,4кВ 160кВт/1500об работали и как обычно "пели", потом появился низкочастотный гул (Э.Д. остались в работе, криминала по току не было), дюже звук не понравился, сами отключили. Нашли одну сгоревшую вставку по 6кВ на ВНП17 (ТМЗ1000).
А Вася второй месяц в х не дует и спит себе спокойно..