Цитата(Constantin_Logan @ 5.7.2021, 8:47)

Объект слишком большой, и спрашивать не с кого
Удивительные истории.. На большом объекте нет ответственного за электрохозяйство и лиц его замещающих ?
У вас есть "организация, выполняющая монтаж". Почему с нее не спрашивается ?
Цитата(Constantin_Logan @ 5.7.2021, 8:47)

.. да и документально - заземление уже сдано.
Кто конкретно принимал, на основании чего, чем руководствовался ? Чьи подписи на актах ?
Вообще-то До начала монтажа владелец установки должен иметь проект, содержащий ссылки на все нормативы. И требовать соблюдения норм нужно До выплаты денег.
Цитата(Constantin_Logan @ 5.7.2021, 8:47)

Никак не могу найти подходящих норм.
Простите.. но вы кто на предприятии, почему занялись поиском ? Где ищите ?
О функц. заземлении в общем - см. в ПУЭ, ГОСТы, СНиПы.
Нормы на функциональное заземление для конкретного оборудования устанавливает производитель.
Судя по вашему описанию, у вас используется два варианта ФЗ - 1). FE-проводник связан с ГЗШ здания ("звонится"). 2). FE-проводник связан с независимым заземлителем ("30-70 Ом").
Цитата(Constantin_Logan @ 30.6.2021, 9:12)

эти два контура проходят рядом, и что это нормально.
А еще бывает и подключают оба контура на ГЗШ, блин !

Цитата(Олега @ 5.7.2021, 11:17)

Простите.. но вы кто на предприятии, почему занялись поиском ? Где ищите ?
Еще раз "пардон".. увидел "УПНР, специалист ОВКВ"
Это же ваш хлеб, и вас нужно распрашивать, что там в документации на панели прописано..

При непонятках - официальное письмо с запросом к производителю.