Привет всем! подскажите какие могут вероятные причины падения мощности генератора на ДГУ50 через 30-40 минут работы? после перезапуска опять работа стабильна 30-40минут.

glaven
Цитата(Гость @ 11.8.2021, 12:01) *
Привет всем! подскажите какие могут вероятные причины падения мощности генератора на ДГУ50 через 30-40 минут работы? после перезапуска опять работа стабильна 30-40минут.

Что подразумевается под падением мощности? Двигатель глохнет? ДГУ не выдаёт нужного напряжения? Нужно больше данных по ДГУ (какой двигатель, какой генератор и т.д.)
Предположительно беда с регулятором напряжения, если таковой имеется.
eugevict
Цитата(Гость @ 11.8.2021, 10:01) *
после перезапуска опять работа стабильна 30-40минут.

Возможно что, где-то греется и отходит контакт, еще такие фокусы встречались на платах с электроникой, там трескались токопроводящие дорожки.
ВасильСергеич
Ну первое что приходит на ум - перегрев