Здравствуйте, надо испытать кабель 6кВ, марка кабеля АВБШвнг(А)-LS-6. Изготовитель Рыбинсккабель. В каталоге (во вложении) на кабель увидели что испытательное напряжение 15кВ, 50Гц.
Кабель вновь вводимый. В ПУЭ и ПТЭЭП таких нормативов не нашел, да и ток утечки какой должен быть непонятно. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Shapiton
16.8.2021, 11:31
Думаю, это они написали, что сделали на заводе.
А для ПНР- пп. 10.6 ГОСТ Р 55025-2012
если не ошибаюсь - полиэтилен, поэтому и 15
Shapiton- спасибо.
С2н6он - А для полиэтилена 15кВ откуда норма?
выше сказано, добавлю МЭК (IEC) 60502-2 + завод изготовитель
Цитата(с2н5он @ 16.8.2021, 12:16)

если не ошибаюсь - полиэтилен,
По каким признакам ?
Shapiton
16.8.2021, 16:49
Цитата(НИР @ 16.8.2021, 13:04)

Shapiton- спасибо.
С2н6он - А для полиэтилена 15кВ откуда норма?
Я поторопился.
ПВХ изоляция пластмассовая- тогда ПУЭ 1.8.40, если не подвержены действия СТО Россетей.
Спасибо за ответы, параллельно с форумов вел переписку заводом изготовителем кабеля, вопрос задал такой же как на форуме, ниже ответ специалиста завода,
Добрый день,
Пояснения:
Выписка из ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно»:
«п. 10.6 Кабели после прокладки и монтажа арматуры должны быть испытаны переменным напряжением 2U0 номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин или переменным напряжением U0 номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч, или переменным напряжением 3U0 номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин, где U0 = 3,6 кВ в соответствии с п.4.3 по ГОСТ Р 55025-2012.
Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением 4U0 в течение 15 мин.»
Для кабеля АВБШвнг(А)-LS-6 кВ
U0 = 3,6 кВ
П.10.6 Применительно к кабелю АВБШвнг(А)-LS-6 кВ
Кабели после прокладки и монтажа арматуры должны быть испытаны переменным напряжением 7,2 кВ номинальной частотой 50 Гц в течение 60 мин или переменным напряжением 3,6 кВ номинальной частотой 50 Гц в течение 24 ч, или переменным напряжением 10,8 кВ номинальной частотой 0,1 Гц в течение 60 мин, где U0 = 3,6 кВ в соответствии с п.4.3 по ГОСТ Р 55025-2012.
Допускается испытание кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката постоянным напряжением 14,4 кВ в течение 15 мин.»
По токам утечки ничего определенного сказать не могу
Но следует вероятно ориентироваться на значение тока утечки указанное в таблице 1.8.40 ПЭУ,
В данном случае для кабелей на 6 кВ это 0,2мА
-----У нас при испытаниях кабелей АПвПу2г-10 1х185 токи утечки были более 1 мА (кабели по 400-500 м вновь проложенные в земле и по конструкциям). Но так как норм на них в ГОСТ Р 55025-2012 нет, то просто указываем эти токи утечки без указания "не прошёл испытания". Ещё испытывали и короткие по 6 м перемычки АПвПуг-10 1х630. Там были токи утечки =0. Испытывали и те и другие 18 кВ 0,1 Гц.-----
Цитата(Shapiton @ 16.8.2021, 11:31)

Думаю, это они написали, что сделали на заводе.
А для ПНР- пп. 10.6 ГОСТ Р 55025-2012
заменён на 34834-2022
Коллеге из Казахстана правильнее использовать межгосударственный ГОСТ 34834-2022.
И ГОСТ Р 55025-2012 не отменялся, в настоящее время действующий в России.
Гость_german86_*
28.2.2023, 16:33
Чтоб новую тему не открывать. При испытании спэ напряжением 11кВ 0,1 Гц наблюдаю картину как напряжение на Аисте спустя полчаса испытаний просело до 5 кВ, подскочило до 20 кВ, упало обратно до 11 и дальше все как ни в чем не бывало. При этом ток утечки с 0,08 упал до 0,06, потом вернулся обратно к 0,08. Что это было кто то может сказать? Латр Аиста шалит или кабель?