Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжения прямой и обратной нулевой последовательностей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Eneken
Приветствую всех на форуме!
Стыдно признаться но прошу помощи в четком усвоении одного теоретического момента, или термина:
Чем принципиально отличаются напряжения прямой нулевой и обратной нулевой последовательностей?
Простыми словами и на простых примерах, без векторов и т.п.

с2н5он
а чем вектора не устраивают? для примера, вродь всё понятно
Roman D
Я по старости помню только прямую, обратную и нулевую. А про прямую нулевую забыл...
Eneken
Цитата(с2н5он @ 17.8.2021, 0:41) *
а чем вектора не устраивают? для примера, вродь всё понятно


"Ток в нейтральном проводе равен утроенному току нулевой последовательности" :
In = Ia + Ib + Ic.
Тоесть термин "нулевая последовательность" обозначает ток в нулевом проводе.

Когда эта последовательность "прямая", а когда "обратная" ?
mic61
Цитата(Eneken @ 23.8.2021, 11:47) *
"Ток в нейтральном проводе равен утроенному току нулевой последовательности" :
In = Ia + Ib + Ic.
Тоесть термин "нулевая последовательность" обозначает ток в нулевом проводе.

Когда эта последовательность "прямая", а когда "обратная" ?

Симметричные составляющие - это на стыке практики и теории трехфазных цепей.
Могу рассказать, но это долго...
Коротко: прямая последовательность - это когда вектора (фазы) трехфазной системы одинаковы по модулю, и имеют "нормальное" чередование. Т.е. вектор ф.В отстает от вектора ф.А на 120 град, а вектор ф.С опережает вектор ф. А на те же 120 град.
Обратная последовательность это когда вектора (фазы) трехфазной системы одинаковы по модулю, и имеют "обратное" чередование. Т.е. вектор ф.В опережает вектор ф.А на 120 град, а вектор ф.С отстает от вектора ф. А на те же 120 град.
Нулевая последовательность - это когда все три вектора равны по величине, и совпадают по фазе.
Если при "чистой" прямой последовательности двигатель крутится (условно) по часовой стрелке, то при "чистой" обратной последовательности двигатель будет крутиться против часовой стрелки.
Считается, что идеальная трехфазная система имеет только прямую последовательность, а если появляется (подмешивается) обратная, то симметрия нарушается. На многих импортных реле контроля трехфаного напряжения (что-то типа еще советских ЕЛ-11) есть уставочка по величине обратной последовательности (т.е. несимметрии подведенного напряжения) в % от прямой (потенцометр на "морде", при увеличении несимметрии выше уставки реле отключается).
Нулевая последовательность физически да - характеризуется величиной тока в нулевом проводе (для тока), или несимметрии фазных напряжений для векторов напряженя. Если в сети нет нулевого провода, то и нулевой последовательности быть не может.
Вкратце...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.