Цитата(Eneken @ 23.8.2021, 11:47)
"Ток в нейтральном проводе равен утроенному току нулевой последовательности" :
In = Ia + Ib + Ic.
Тоесть термин "нулевая последовательность" обозначает ток в нулевом проводе.
Когда эта последовательность "прямая", а когда "обратная" ?
Симметричные составляющие - это на стыке практики и теории трехфазных цепей.
Могу рассказать, но это долго...
Коротко:
прямая последовательность - это когда вектора (фазы) трехфазной системы одинаковы по модулю, и имеют "нормальное" чередование. Т.е.
вектор ф.В отстает от вектора ф.А на 120 град, а вектор ф.С опережает вектор ф. А на те же 120 град.Обратная последовательность это когда вектора (фазы) трехфазной системы одинаковы по модулю, и имеют "обратное" чередование. Т.е.
вектор ф.В опережает вектор ф.А на 120 град, а вектор ф.С отстает от вектора ф. А на те же 120 град.Нулевая последовательность - это когда все три вектора равны по величине, и совпадают по фазе.
Если при "чистой"
прямой последовательности двигатель крутится (условно)
по часовой стрелке, то при "чистой"
обратной последовательности двигатель будет крутиться
против часовой стрелки.
Считается, что идеальная трехфазная система имеет только прямую последовательность, а если появляется (подмешивается) обратная, то симметрия нарушается. На многих импортных реле контроля трехфаного напряжения (что-то типа еще советских ЕЛ-11) есть уставочка по величине обратной последовательности (т.е. несимметрии подведенного напряжения) в % от прямой (потенцометр на "морде", при увеличении несимметрии выше уставки реле отключается).
Нулевая последовательность физически да - характеризуется величиной тока в нулевом проводе (для тока), или несимметрии фазных напряжений для векторов напряженя. Если в сети нет нулевого провода, то и нулевой последовательности быть не может.
Вкратце...