Добрый день.Установлены учеты на ТП и учеты быт.потребителей на АСКУЭ с системой PLC. При опросе УСПД ТП-1 отзывается тех.учет ТП-2. Как? Контакт по сети 0.4 между тп отсутствует.
yuoras
Значит контакт присутствует на стороне 10кВ
Некоторые типы модуляции PLC, это позволяют.
Ничего сверхъестественного, не вижу
с2н5он
да, бывает PLC заносит и по 10-ке
yuoras
с2н5он, У меня был случай.
Один роутер "насмотрел" на пару счетчиков.
Я весь биллинг перерыл в поисках серийных номеров для привязки к точке учета.
Оказывается, соседняя область и это линия связи (перетока) 10кВ.
Вроде, тоже ничего странного , кроме расстояния этой линии в 2 км по 10-ке.
DCSK Yatran
Alexisss
Цитата(с2н5он @ 30.8.2021, 18:08) *
да, бывает PLC заносит и по 10-ке

Два соседних СНТ.
ТП 10кВ-0.4кВ на расстоянии 50м.
Видны все NP523 (двух СНТ ) на обоих роутерах.
Пришлось мудрить с модуляцией.