Добрый день.Установлены учеты на ТП и учеты быт.потребителей на АСКУЭ с системой PLC. При опросе УСПД ТП-1 отзывается тех.учет ТП-2. Как? Контакт по сети 0.4 между тп отсутствует.
yuoras
30.8.2021, 13:13
Значит контакт присутствует на стороне 10кВ Некоторые типы модуляции PLC, это позволяют. Ничего сверхъестественного, не вижу
с2н5он
30.8.2021, 18:08
да, бывает PLC заносит и по 10-ке
yuoras
31.8.2021, 13:51
с2н5он, У меня был случай. Один роутер "насмотрел" на пару счетчиков. Я весь биллинг перерыл в поисках серийных номеров для привязки к точке учета. Оказывается, соседняя область и это линия связи (перетока) 10кВ. Вроде, тоже ничего странного , кроме расстояния этой линии в 2 км по 10-ке. DCSK Yatran
Alexisss
31.8.2021, 22:10
Цитата(с2н5он @ 30.8.2021, 18:08)
да, бывает PLC заносит и по 10-ке
Два соседних СНТ. ТП 10кВ-0.4кВ на расстоянии 50м. Видны все NP523 (двух СНТ ) на обоих роутерах. Пришлось мудрить с модуляцией.