Regem
Всем привет. Подкажите пожалуйста сомневающимуся, какой первый вводной автомат для ЖИЛОГО ЧАСТНОГО ДОМА, должен быть на столбе, тот от которого идут основные провода к дому. Вводный провода помоему 6-ка, далее в доме живет 3 семьи и имеем 3 разных счетчика, к каждому из счетчиков от основного проворда подходят свои отдельные.
Год назал на столбе сломался автомат и городские электрики приехали и помеяли на какой то БУ, но недавно он стал часто вырубаться, я сам уже его на столбе включаю, там сейчас оказывается стоит ABB S231r C40 4500, мне кажется на дом маловато такого.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Хочу вызвать снова электриков и попросить чтоб она поставили нормальный, но вопрос какой нормальные будет ? Я насмтрелся и начитался в сети и надумал себе такой С40 или С50 на 6500 (минимум) или на 10000 отключаемый порого.
Подскажите советами какой всже вводной автомат лучше ставить ?
По факту в доме 1 эл. плита, 1 эл. чайник, 4 холодильника, коло 6 телевизоров, 3 компьютеры, 3 стиральных машинки, и дургие бытовые приборы + иногда обогреватель пушку включаем. Если сложить то явно больше 4500 получается.
Shturman1
Номинал автомата вводного зависит от выделеной вам мощности согласно договора. А то что он выключается, то может он не выдерживает ваших нагрузок. Три семьи на одном однополюсном автомате ИМХО многовато
Dimka1
Цитата(Regem @ 13.9.2021, 17:37) *
Всем привет. Подкажите пожалуйста сомневающимуся, какой первый вводной автомат для ЖИЛОГО ЧАСТНОГО ДОМА, должен быть на столбе, тот от которого идут основные провода к дому. Вводный провода помоему 6-ка, далее в доме живет 3 семьи и имеем 3 разных счетчика, к каждому из счетчиков от основного проворда подходят свои отдельные.

У Вас и соседей какой номинал автомата? Чему равна их сумма токов? icon_biggrin.gif
Regem
У меня только на эл. плиту такой автомат, а так мумарно конечно больше ! Почему я и думаю что электрики тогда схитрили и поставили то что у них в кармане было !
-Mike-
Если бы у вас был частный дом, то могли попросить мощность 15кВт (65А при однофазном напряжении).

А у вас дом из 3 независимых семей. Получается мощность должна быть больше.
Мне кажется, что правильно было бы на столбе установить автомат 3*63А, от него протянуть 3 фазы, а внутри дома каждую фазу подключить на семью.

Но есть ли мощность у сетевиков? Вам надо обратиться к ним по усилению.
Rezo
Цитата(Regem)
Если сложить то явно больше 4500 получается.
Хорошо живёте! smoke.gif