Добрый день!
Столкнулся с такой ситуацией. Когда моюсь в душевой кабине и касаюсь электрической сушилки для полотенец в ванной - начинает покалывать пальцы. Взял мультиметр и принялся измерять все подряд. Пришел к следующим результатам:
1. Сушилка бьёт током только потому, что сидит на заземлении в розетке. На самом деле напряжение появляется с шины заземления квартиры из розетки (между усиком земли в розетке и металлической частью душевой кабины напряжение 160 - 170 В).
2. Напряжение между землёй в розетке присутствует так же и между всеми смесителями в доме (напряжение тоже 160 - 170 В).
Трубы к смесителям и душевой кабине - пластиковые. Сначала грешил на соседей, что кто-то что-то посадил на стояк, но зародились сомнения, когда начал поочередно отключать автоматы в доме. Напряжение между землёй и смесителями пропало, когда отрубил общий автомат. При отключении автоматов отдельных комнат напряжение оставалось. Из того, что сидит на общем автомате, но не сидит на остальных: освещение коридора, розетки в ванной, вентилятор в вентиляции туалета. В ванной из розеток все выдернул. Все освещение погасил (в том числе и вентилятор, посаженный на освещение). Все вроде как обесточено на уровне выключателей или отдельных автоматов. Но напряжение все равно есть, пока не отрублю общий автомат.
Собственно, вопрос: правильно ли понимаю, что 160-170 пробивает на землю где-то в моей квартире? (хотя в какую сторону искать вообще ума не приложу) Или земля из розетки каким-то образом может быть завязана на автомате? (Автомат Sndeider Electronic, BA63, однофазный)