HardSword
Начал делать дипломный проект по теме "Проектирование электроснабжения прядельного цеха" и сразуже начались проблемы.
Мне необходимо в зависимости от категории помещения по взрыво-, пожаро-, электробезопасности определить требуемую степень защиты ЭУ. В руки попалась книга В.П. ШЕХОВЧЕВА "Расчет и проектирование схем электроснабжения" : в ней категории помещений по взрыво-, пожаробезопасности и степени защиты ЭО соотносятся следующим образом:
Пожароопасность:
П-1 - IP44
П-11 - IP54
П-11А - IP44
П-111 - IP44
Взрывоопасность:
В-1 - Взрывобезопасность
В-1А - Не ниже IP44
В-1Б - Не ниже IP44
В-1г - Не ниже IP44
В-11 - Взрывобезопасность
В-11А - IP54
Стал рыться в сети и нашол документ:


МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
18.06.2003 г. Москва № 314

Об утверждении норм пожарной безопасности "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (НПБ 105-03)


в котором категории помещений по взрыво- , пожароопасности обозначены совсем по другому (А, Б, В1 - В4, Г, Д) и требуемая степень защиты устанавливаемого ЭО не указана.
Так вот собственно вопрос: действует ли данный документ в настоящее время или мне стоит руководствоваться книгой? а если действует, то как соотносятя степени защиты ЭО и категории помещений?
Dima2007
Документ действует, тока он в основном для архитекторов.
Книга для проектировщика не указ, а справочный материал.
Для проектировщика электроснабжения, освещения, силового электрооборудования есть документ, который действует всегда. ПУЭ!!!
Гл. 7.3 Электроустановки во взрывоопасных зонах. (степень защиты: табл. 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12)
Гл. 7.4 Электроустановки в пожароопасных зонах. (степень защиты: табл. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3)
Dima2007
P.S. Книжка к тому же "не очень точна", при категориях ВI-а,ВI-г оборудование должно быть "повышенной надежности против взрыва", для аппаратов и приборов не искрящих и не подверженных нагреву не менее IP54.
HardSword
Огромное спасибо за ответ, очень помогло!